关于水力平衡计算的一点理解。
stop_surf
stop_surf Lv.3
2013年06月14日 22:03:09
来自于采暖供热
只看楼主

一个85平方的采暖,配置24kw的锅炉,最不利环路为85m,计算系统水力,一共分为2段第一段 主管到分水器部分第二段 分水器到最远环路部分2段相加,得出系统的最不利阻力。小弟想请教下:我这个思路算法是否正确? 如果是系统阻力是正确的话,这个数值,是否可以做为水泵选型的参考?

计算.jpg

一个85平方的采暖,配置24kw的锅炉,最不利环路为85m,计算系统水力,一共分为2段

第一段 主管到分水器部分

第二段 分水器到最远环路部分


2段相加,得出系统的最不利阻力。

小弟想请教下:我这个思路算法是否正确? 如果是系统阻力是正确的话,这个数值,是否可以做为水泵选型的参考?

计算.jpg

zhongwenxunshen
2013年07月09日 15:37:14
2楼
首先,哥们你的锅炉可真不小。
其次,你没有考虑锅炉的阻力损失,从计算书看就更没有阀门,变径,三通之类的压力损失考虑项了。
回复
ytbljn
2013年07月12日 22:17:03
3楼
85平方的建筑24KW,单位面积负荷为24000/85=282W/㎡,选的过大了,正常情况下单位负荷选到80就足够了,至于你算的最不利管路损失确实应该如上楼所述加上设备本身阻力损失,这几段相加后可以作为水泵选型(扬程)的依据,不过要留一点余量。
回复
kangliu1101
2013年07月23日 01:16:12
4楼
首先要明白,系统的总阻力是最不利环路上管道的沿程阻力和局部阻力(包括系统上的阀门和设备的压降)之和。你的计算主要漏了局部阻力(设备和阀门),再有最远环路不一定是最不利环路。正确的系统阻力是选择系统循环泵扬程的依据,系数是1.2。还有同意楼上,你锅炉偏大,你水利计算顺序也不对,应该由用户侧向锅炉侧算,需要多少热量就用多少热量,不能按锅炉的负荷计算水利,锅炉可能不需要满负荷运行。
回复
xueyongganga601
2013年07月23日 09:33:03
5楼
学习了,谢谢!
回复
weili335210
2013年07月23日 09:43:43
6楼
1、负荷时选的稍微大了一些。
2、如果您计算的这个最不利环路的阻力损失正确,而且在计算时候考虑了管路的阀门、过滤器、板换(如果有)等设备的话,你再加上锅炉本身的阻力然后乘以系数就可以作为选取水泵的扬程了。
回复
幸福人
2013年07月25日 11:25:26
7楼
可以,如果没漏项,结果正确的话可以作为选泵的依据。注意锅炉的出水温度及热效率。
有现成的围护结构,采暖热负荷还是算一下,不要估算。(不应用面积热指标)
回复
狗尾貂
2013年07月30日 11:18:18
8楼
主要加设备的吧 设备是个大头
回复
wk13992315593
2013年08月05日 15:42:50
9楼
学习了,这块一直很不懂
回复
niumingqi
2013年08月06日 18:12:13
10楼
同意六楼 负荷该选大点
回复
高衙内
2013年08月08日 18:46:53
11楼
学习了,谢谢各位
回复

相关推荐

APP内打开