水系统 管路间的水力平衡怎么计算
li3617
li3617 Lv.6
2009年12月12日 10:22:07
来自于中央空调
只看楼主

RT看到好多资料上都说到不平衡率在15%以下请问这个值该如何计算啊求教!:hug:

RT
看到好多资料上都说到不平衡率在15%以下
请问这个值该如何计算啊
求教!:hug:
fine_2009
2009年12月14日 10:31:48
2楼
两个并联环路,一路你计算出总损失为3000Pa,另一路总损失为2000Pa,那么显然不平衡率太大,不符合规范要求,调整方式是以其中一个你计算的标准路为准调整另一路,比如你以3000Pa为准,那你就要将2000Pa的环路上增加阻力件,最直接的就是某部分缩小一号管径,调整到接近3000,差值不应大于15%则成功。
回复
7819254
2009年12月14日 11:17:57
3楼
对,就是这个意思,最好你要详细计算一下
回复

相关推荐

APP内打开