RT看到好多资料上都说到不平衡率在15%以下请问这个值该如何计算啊求教!:hug:
RT
看到好多资料上都说到不平衡率在15%以下
请问这个值该如何计算啊
求教!:hug:
2楼
两个并联环路,一路你计算出总损失为3000Pa,另一路总损失为2000Pa,那么显然不平衡率太大,不符合规范要求,调整方式是以其中一个你计算的标准路为准调整另一路,比如你以3000Pa为准,那你就要将2000Pa的环路上增加阻力件,最直接的就是某部分缩小一号管径,调整到接近3000,差值不应大于15%则成功。
回复
3楼
对,就是这个意思,最好你要详细计算一下
回复