自喷中一定要用压力开关启泵吗?
zhubb19880911
2013年06月14日 14:46:43
只看楼主

自动喷水灭火系统中一定要用压力开关启泵吗?还有压力开关的压力是可调节的吗?

自动喷水灭火系统中一定要用压力开关启泵吗?还有压力开关的压力是可调节的吗?
免费打赏
zuoyanlai
2013年06月14日 15:57:33
2楼
压力可调!
回复
云飘飘
2013年06月15日 11:26:10
3楼
至少闭式系统应该这样。
回复
a9804
2013年06月17日 16:19:11
4楼
湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。注意,这个是报警阀组内的压力开关,跟消火栓按钮直接启泵一样
回复
a9804
2013年06月17日 16:20:10
5楼
稳压泵是利用带电接点的压力开关,联动启停稳压泵
回复
zhubb19880911
2013年06月27日 14:36:35
6楼
谢谢 啦啊
回复
粘土人世纪
2013年06月28日 16:16:58
7楼
学习了,,:victory:
回复
gechen0402
2013年06月28日 20:36:06
8楼
这个不一定的,在喷淋出水总管上设有电接点压力表,或控制柜中设有压力传感器的话,压力开关就可以不起泵,单单报警就行了。
回复
jshhxf
2013年07月03日 10:08:24
9楼
顺问:如果湿式报警阀上的压力开关只启泵,不报警可以吗?
回复
liu8661497
2017年04月08日 08:39:21
10楼
都说的什么啊?能有一个明确的说法么
回复

相关推荐