自动喷水灭火系统中一定要用压力开关启泵吗?还有压力开关的压力是可调节的吗?
自动喷水灭火系统中一定要用压力开关启泵吗?还有压力开关的压力是可调节的吗?
2楼
压力可调!
回复
3楼
至少闭式系统应该这样。
回复
4楼
湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。注意,这个是报警阀组内的压力开关,跟消火栓按钮直接启泵一样
回复
5楼
稳压泵是利用带电接点的压力开关,联动启停稳压泵
回复
6楼
谢谢 啦啊
回复
7楼
学习了,,:victory:
回复
8楼
这个不一定的,在喷淋出水总管上设有电接点压力表,或控制柜中设有压力传感器的话,压力开关就可以不起泵,单单报警就行了。
回复
9楼
顺问:如果湿式报警阀上的压力开关只启泵,不报警可以吗?
回复
10楼
都说的什么啊?能有一个明确的说法么
回复