三相变成单相交流供电那一种方案最为理想
ousz
ousz Lv.2
2007年09月09日 11:48:32
只看楼主

可以把三相交流电源变成单相交流电源,作为大容量单相负载的电源,以改善三相电网的不平衡程度。那一种方案最为理想?

可以把三相交流电源变成单相交流电源,作为大容量单相负载的电源,以改善三相电网的不平衡程度。那一种方案最为理想?
免费打赏
lingxuct
2007年09月10日 03:55:28
2楼
没有这样做的。
回复
qbw4607
2007年09月10日 09:00:04
3楼
铁路部门有此方面的设备,是专用的变压器加补偿升压后供电力机车使用。功率可达数千-数万KW。
目前的铁路电气化基本均采用此方案,可以找资料看一下。
回复
liuhaidong8210
2007年09月10日 12:20:53
4楼
斯科特(Scott)接法变压器可以实现三相变两相,是应用较早的一种方法.
交通及电解电焊行业常用此类产品

回复
qbw4607
2007年09月10日 17:04:19
5楼
楼上正确,三相变单相使用此斯科特(Scott)接法变压器。铁路部门电力机车广泛使用。
回复
dzhuyuan214
2007年09月10日 22:40:43
6楼
啊啊
请教:输出是50Hz的吗?有图纸给学习学习吗?
回复
qbw4607
2007年09月11日 09:29:53
7楼
在本网站资料可查到保定天威的铁路平衡牵引变压器,不知是否可以适合,自己看一下吧!
回复
ousz
2007年09月11日 14:07:09
8楼
C1↑Ia↓Ib↑,C2↑Ib↓Ic↑,C3↑Ic↑Ia↓
回复
ousz
2007年09月11日 14:21:35
9楼
AB相并C1,BC相并C2+L电感,CA相并C3,L=2/3Ia
回复
phanming
2007年09月11日 16:58:05
10楼
这种变压器铁路上用的较多,但是输出角度好像是90度,确切的我记不清了,我知道九江整流变压器厂生产这样的变压器,单相输出是经过绕组移相获得的,结构复杂了一些