建筑给水排水设计规范要求设天面雨水溢流口,请问各位是怎样设的?与建筑立面的配合怎样处理?尤其是住宅建筑.
建筑给水排水设计规范要求设天面雨水溢流口,请问各位是怎样设的?与建筑立面的配合怎样处理?尤其是住宅建筑.
2楼
有这条吗?现在用的雨水斗还允许溢流?规范那一条啊?
回复
3楼
建筑给水排水设计规范第4.9.8和4.9.9条.各位有注意到没有?
回复
4楼
相应雨水斗处的女儿墙距屋面 0.30m处设置 相应管径的 PVC溢流管,就可以了。
回复
5楼
我们的常用做法是在山墙面设300X300的溢流口(数量视具体情况而定),据建筑完成屋面300即可。开个孔就可以了,其主要目的是在50年重现其暴雨时,雨水管无法排水的情况下应急使用。
回复
6楼
"据建筑完成屋面300即可"是什么意思啊?
回复
7楼
首先看你溢流准备做多少年的暴雨强度的,用比如50年的本屋面流量减去你设计流量的差再乘以25,就是溢流口面积,这个是经验值,高度一般在雨水斗顶面向上10-15工分左右.