关于设置柱间支撑处的排架柱脚增设水平地梁的问题
sxiaoy
sxiaoy Lv.2
2013年06月13日 16:57:10
只看楼主

各位大师问一下,这次做的工业厂房,5T的单梁吊车,已按规范要求设置柱间支撑,且在基础处已有一圈地梁。但审图公司意见,要求在有柱间支撑的地方,在0.000地坪处增设地梁一道。我按常规荷载计算配筋面积后增画了一道地梁。但回复后审图公司说配筋太小,应该按照柱间支撑的什么水平投影,换算成啥X方向、Y方向的力,再计算。这点我就没搞懂到底啥意思,各位能解释一下吗?!

2013年06月14日 07:01:14
2楼
增加地梁是为了平衡水平力的作用。
回复
baiyizhou
2013年06月14日 12:01:41
3楼
我觉得审图这条意见 应该只是“宜” 吧 个人认为你已经在基础处加了一道地梁 0.000设不设影响不是特别大
当然设更好 可以更好地 更直接地把柱间支撑的水平力传递下去 这个水平力就是山墙传过来的风载和吊车的纵向力
回复
sxiaoy
2013年06月14日 14:50:12
4楼
本帖最后由 sxiaoy 于 2013-6-14 14:52 编辑 baiyizhou 发表于 2013-6-14 12:01 我觉得审图这条意见 应该只是“宜” 吧 个人认为你已经在基础处加了一道地梁 0.000设不设影响不是特别大…我个人觉得也无需加。但审图已经很明确,一定要加,而不是“宜”。且我是混凝土排架柱,但审图也要求按框架柱顶的1/550位移来控制,且没有商量余地,现在的柱截面大得不正常,但没办法。以后也许甲方会骂人。另外我们这里的标准厂房一般都用圆钢作为屋面的水平支撑,但现在审图也要求用型钢,也没有商量余地,必须的。且檩条都为简支设计,但这次却要求按连续檩条设计,这么几个修改无形中增加了建设成本,真是无语!
回复
kafeihfdcb
2013年06月16日 21:56:34
5楼
先生,混凝土排架好像没有选用圆钢做支撑的吧?包括屋面支撑。有图集是圆钢支撑的混凝土排架图集么?介绍个看看吧。
回复
sxiaoy
2013年07月23日 15:35:41
6楼
kafeihfdcb 发表于 2013-6-16 21:56 先生,混凝土排架好像没有选用圆钢做支撑的吧?包括屋面支撑。有图集是圆钢支撑的混凝土排架图集么?介绍个 …我说了,圆钢支撑是我们这里地区的通常做法,一般审图公司都同意且通过的。只是这次碰到坎了。
回复
kafeihfdcb
2013年07月24日 00:07:17
7楼
sxiaoy 发表于 2013-7-23 15:35 我说了,圆钢支撑是我们这里地区的通常做法,一般审图公司都同意且通过的。只是这次碰到坎了。混凝土排架和门刚就不是一码事。
回复
黎落
2013年07月24日 11:54:18
8楼
sxiaoy 发表于 2013-6-14 14:50 我个人觉得也无需加。但审图已经很明确,一定要加,而不是“宜”。且我是混凝土排架柱,但审图也要求按 …确实感觉审图的比较保守。不过抗规9.1.15第1款说檩条应与混凝土屋架(屋面梁)焊牢,并应有足够的支撑长度。不知道是不是因为这个才让檩条用连续檩条,也不知道这一条怎么来理解。另外抗规9.1.17第5款,屋盖支撑杆件宜用型钢。你们当地做法用圆钢有保证的话也不是不可以。对于正负零的地梁,审图的让你计算,你就计算一下嘛,算出来就知道配筋大还是小了。
回复
黎落
2013年07月24日 11:55:14
9楼
kafeihfdcb 发表于 2013-7-24 00:07 混凝土排架和门刚就不是一码事。不是一码事,你就能说混凝土排架不能用圆钢的屋面支撑了?
回复
黎落
2013年07月24日 13:45:04
10楼
sxiaoy 发表于 2013-6-14 14:50 我个人觉得也无需加。但审图已经很明确,一定要加,而不是“宜”。且我是混凝土排架柱,但审图也要求按 …另外,请问楼主,你原来的柱顶位移是按照多少来限制的呢?