关于框架柱箍筋问题
tangke_2011
2013年06月13日 12:22:56
只看楼主

新版混凝土设计规范地9.3.2条第五款中箍筋末端应做成135度弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径。 小弟对上版规范不熟悉不知道以前怎么规定的,但是熟悉原来的101图集及验收规范,原来要求的长度都是箍筋直径的10倍或者5倍,现在的规范要求严了? 请各位大侠给与指教!

新版混凝土设计规范地9.3.2条第五款中箍筋末端应做成135度弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径。
小弟对上版规范不熟悉不知道以前怎么规定的,但是熟悉原来的101图集及验收规范,原来要求的长度都是箍筋直径的10倍或者5倍,现在的规范要求严了? 请各位大侠给与指教!
免费打赏
tangke_2011
2013年06月13日 14:19:45
2楼
自己顶一下
回复
pyjj123
2013年06月13日 15:27:52
3楼
规范此处有勘误,应为箍筋直径。
回复

相关推荐