板式换热器内漏问题,板片未损坏
gaoguangqin
2013年06月13日 11:21:02
来自于采暖供热
只看楼主

本人维修一台板式换热器,换了新胶条,板片也未发现损坏,可是装好后施压发生内漏,反复试了多次都是如此。可能是什么原因呢?请有经验的高手指点指点。

本人维修一台板式换热器,换了新胶条,板片也未发现损坏,可是装好后施压发生内漏,反复试了多次都是如此。可能是什么原因呢?请有经验的高手指点指点。
免费打赏
zjqipei
2013年06月14日 10:13:02
2楼
拍个电加热器的照片过来呢
回复
tumuo_mingling
2013年06月17日 11:31:03
3楼
说明这板换的的质量不行,是压制后焊接问题,一般板换成型拼接压制好应该密封已经较好了,后需要高温焊接拼接缝使之耐压牢固,你这个是密封处焊接不好
回复
zhaowenliangde
2013年06月19日 11:18:13
4楼
板片坏没有发现。胶条没有安装好,或胶条质量有问题。
回复
adingkgb
2013年06月20日 11:23:47
5楼
一次侧向二次侧泄漏?
所有板片均确认不存在微小点蚀或应力纹?
回复
wjs471574050
2013年06月22日 19:06:22
6楼
你的板换是制取冷冻水还是用作经济器啊?
回复
wjs471574050
2013年06月22日 19:08:21
7楼
要是实在不行就在密封上刷一层密封胶吧但是下次再换就死定了
回复
sdshui8609
2013年06月28日 09:07:33
8楼
还有可能是清洗完毕后组装时有脏东西粘在密封条上造成密封不严
回复

相关推荐

APP内打开