我校有一座10KV开闭所,2进12出单母分段,下面一共有室内变电站10个,每个变电站都装有两台干式变压器(容量从500-1600不等),前期电力公司施工安装时变压器进线都是只有墙上安装的室内负荷开关,长期运行下来损坏很多,操作也不方便,现在想改造成环网柜控制,想请教各位:
1、柜子型号怎么选?
2、需要什么保护措施?只选隔离开关、熔断器加负荷开关行不行?
3、每个站两台变压器各有一台柜子行不行?是否需要在接一台总进线柜?
2楼
怎么大家不来看看啊?
回复
3楼
选HXGN15或HXGN12柜,1进线柜加2出线柜,进线柜负荷隔离+避雷器+电显,出线柜负荷隔离带接地带适配的熔断器+电显。
回复
4楼
钱多多,想烧掉点?
10KV进线接变压器,在变压器装台负荷开关是最简单,操作也方便的事,“长期运行下来损坏很多”?换负荷开关有什么不好吗?
回复
5楼
施耐德的sm6 不过你这个有点多了~
回复
6楼
可以改造成一台2进4出+2台1进4出环网柜,2个电源,可以做成自动切换,出线全保护,绝对好用
回复
7楼
qm85328666 发表于 2013-6-11 23:01 选HXGN15或HXGN12柜,1进线柜加2出线柜,进线柜负荷隔离+避雷器+电显,出线柜负荷隔离带接地带适配的熔断器 …你的意思是进线柜式必要的吗?
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-6-12 08:08 钱多多,想烧掉点?10KV进线接变压器,在变压器装台负荷开关是最简单,操作也方便的事,“长期运行下来 …负荷开关换过几次,太容易坏了。正好这次设计院设计的都带有开关柜,并且是进线、保护、出线一共四台柜子,我觉得保护是多余的,完全可以在进线或出线做保护。
回复
9楼
hjdq1238 发表于 2013-6-12 09:59 可以改造成一台2进4出+2台1进4出环网柜,2个电源,可以做成自动切换,出线全保护,绝对好用有点儿高深了,能详细说说吗?给个图也行,多谢。