一个四层的框架结构,打完图才发现一直选了刚性楼板假定。。。这样楼面荷载传递到梁上,差别会不会很大??需要重新计算改配筋吗??急急急!!!
一个四层的框架结构,打完图才发现一直选了刚性楼板假定。。。这样楼面荷载传递到梁上,差别会不会很大??需要重新计算改配筋吗??
急急急!!!
2楼
按不选的计算下,对比下计算书不就可以了?有问的时间,都对完了。
回复
3楼
开洞四周钢筋差别较大
回复
4楼
对于比较规整的,本来就是刚性楼板假定的,变化不大。
但其他的,就不同了。
回复
5楼
大部分差别不大 担心的话就发点时间去对对计算结果了 也很快的
回复
6楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-6-11 14:00 对于比较规整的,本来就是刚性楼板假定的,变化不大。但其他的,就不同了。嗯,是的,规则结构差别不是很大
回复
7楼
这个是个大问题,虽然没有什么大的影响,但是这个真不应该,以后可得注意了,:)
回复
8楼
peibinwu 发表于 2013-6-11 21:28 这个是个大问题,虽然没有什么大的影响,但是这个真不应该,以后可得注意了,好的!我也是慌里慌张出了图。。。太马虎了
回复
9楼
对于没有楼板大开洞的建筑来说 基本没啥影响。
回复
10楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-13 15:08 对于没有楼板大开洞的建筑来说 基本没啥影响。那楼梯间板厚为零的呢?
回复
11楼
有些地方大有些地方小,建议你到时候一定要重新复核下配筋。
回复