有一25m3冷库,150mm厚PU板,是一面包厂的,面团揉好之后(30c)入库,1 小时中心点温度-35c,面团是球形,平均直径0.1m,一次入库量100kg,含水率40%,面团热传係数0.6W/mk,比重1000kgf/m3,冻结温度-1c,请问该如何设计?(蒸发温度几度?蒸发器风机通过面团最低风速多少m/s?)
有一25m3冷库,150mm厚PU板,是一面包厂的,面团揉好之后(30c)入库,1 小时中心点温度-35c,面团是球形,平均直径0.1m,一次入库量100kg,含水率40%,面团热传係数0.6W/mk,比重1000kgf/m3,冻结温度-1c,请问该如何设计?(蒸发温度几度?蒸发器风机通过面团最低风速多少m/s?)
2楼
我觉得吧,你这速冻库保温层有点薄,起码也得200mm(而且现在做保温的也不都实在)我们一般都用聚氨酯,中心温度-35,蒸发温度起码也得-35(当然-40是比较好,但不好达到)
回复
3楼
物体等中心温度要达到-35℃,库温要比物体低10℃左右,而且蒸发温度要比库温低8℃左右,所以你的蒸发温度应该在-50℃左右,
回复
4楼
这是一个小冷库的设计问题,先计算冷负荷(可以下载计算软件进行计算),再进行设备选型,比较容易搞定。
回复
5楼
lyzhilengshebei 发表于 2013-6-14 11:56 物体等中心温度要达到-35℃,库温要比物体低10℃左右,而且蒸发温度要比库温低8℃左右,所以你的蒸发温度应 …您似乎没考虑所需时间只能1小时,也没考虑物品的形状,种类以及厚度,冷空气的风速也没考虑,-50c的蒸发温度应该不够(试过了)。还是谢谢您。
回复
6楼
zhanxlzhk 发表于 2013-6-14 12:05 这是一个小冷库的设计问题,先计算冷负荷(可以下载计算软件进行计算),再进行设备选型,比较容易搞定。能否把你的计算结果告知,否则还是云里雾里的。目前为止没看过这种软件。。。
回复
7楼
lyzhilengshebei 发表于 2013-6-14 11:56 物体等中心温度要达到-35℃,库温要比物体低10℃左右,而且蒸发温度要比库温低8℃左右,所以你的蒸发温度应 …一块5cm厚的肉片,与一块10cm厚的肉片,同样一小时达成中心温度-18c,你说蒸发温度能一样吗?
回复
8楼
冰的传热系数,制冷设备负荷多少
回复
9楼
wangyiyanjiu 发表于 2013-7-20 16:03 冰的传热系数,制冷设备负荷多少你这个设计是你自己的还是帮别人的?不会随便把自己的设计结果交给别人的,你若需要我们可以QQ交谈
回复