30匹雪鹰双级机,带600米钢管,分两个架子,每个架子八路十层。每次开机都会有液,十次有两次油压跳。(有汽分)请高人赐教!谢谢!
30匹雪鹰双级机,带600米钢管,分两个架子,每个架子八路十层。每次开机都会有液,十次有两次油压跳。(有汽分)请高人赐教!谢谢!
2楼
关键是操作调节问题!
第一,操作中节流阀不得开得过大,必须根据制冷的蒸发温度作相应的调节。
第二,停机前10~15分钟时,应先关闭节流阀,降低蒸发器中的液位,避免开机时带液。
回复
3楼
见楼上!灌次水吧!
回复
4楼
描述的太简单,再详细点,多大的储液器,加注了多少制冷剂,是才用的哪种停车方式。
回复
5楼
如果刚开机就保护,曲轴箱加热;电磁阀关闭不好;压机是不是串气造成液体冷凝在曲轴箱
回复
6楼
启动时压缩机内有制冷剂和冷冻油混合了
听听2楼荣昌版主的意见吧
另外,不知道楼主的机器有没有曲轴箱油加热功能呢?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-1-4 21:36 编辑 ]
回复
7楼
以后可以采用循环桶泵供液,解决了
回复
8楼
制冷剂充注过量?冷凝温度偏低?若是氟机应该使用热力膨胀阀,如何停机关闭?30p雪鹰机应该是带有风冷翅片,如果曲轴加热不好,不太好办!
请观察油位,触摸供液管,考虑膨胀阀的选性!必要时,可回收一部分制冷剂
一家之言,仅供参考
回复
9楼
两位版主都是有经验的人呀。
回复
10楼
回复(30匹雪鹰双级机,带600米钢管,分两个架子,每个架子八路十层。每次开机都会有液,十次有两次油压跳。(有汽分)采用负压停车
回复
11楼
系统设计与控制问题,想进一步交流加我QQ460963490说明制冷系统交流就可以
回复