112立方+56立方的两个速冻库和一个630立方的-18度冷藏库,用6台25P的机组的
chipin
chipin Lv.2
2010年05月13日 21:39:30
来自于制冷技术
只看楼主

实际上是计划4台25P的机组,另外加两台30P的机组,共160P,客户要求1、112立方的速冻库用2台冷风机+2组速冻搁架,搁架用38mm钢管,每排6根,每根7.5米,每组搁架11层=495米钢管2、56立方的速冻库用1台冷风机+1组速冻搁架,搁架用38mm钢管,每排6根,每根7.5米,每组搁架11层=495米钢管3、当需要开启速冻的时候,手工关闭冷藏间,全部机组供给速冻间,当需要开启冷藏的时候,全部机组供给冷藏间;

实际上是计划4台25P的机组,另外加两台30P的机组,共160P,
客户要求
1、112立方的速冻库用2台冷风机+2组速冻搁架,搁架用38mm钢管,每排6根,每根7.5米,每组搁架11层=495米钢管
2、56立方的速冻库用1台冷风机+1组速冻搁架,搁架用38mm钢管,每排6根,每根7.5米,每组搁架11层=495米钢管
3、当需要开启速冻的时候,手工关闭冷藏间,全部机组供给速冻间,当需要开启冷藏的时候,全部机组供给冷藏间;

现在的问题是:
1、这些机组都是独立的,共用一个水塔,是不是水塔的总管直接分到各路机组的冷凝器进出水管中?水塔电机一天24小时开机?
2、制冷管路如何连接冷风机和速冻搁架以及冷藏间?如何设置最为简单合理?

迷茫中。。。。
免费打赏
huchunyan502
2010年05月17日 15:52:55
2楼
:victory: 我觉得水塔电机一天24小时要开机的。想问一下你们速冻机冷量如何确定的?
回复
jfzhileng
2013年07月02日 12:45:31
3楼
新人进来学习,还有很多要学啊
回复
lhb花生
2016年04月10日 22:33:32
4楼
新人进来学习,还有很多要学啊
回复
花生cr
2016年05月25日 21:53:25
5楼
路过学习学习
回复
co1464243264991
2016年05月27日 16:07:46
6楼
路过学习而已
回复
荣昌制冷
2016年05月27日 17:26:33
7楼
各机组冷凝器的进出水管应分别按照管径与水塔供回水总管连接;只要系统有机组运行,水塔必须在运转(开机)中。
制冷管路则应按照系统的工艺技术和规范要求,供液总管接调节台;调节台上按冷风机和排管组的数量设节流阀;节流阀后的低压管分别与冷风机和每组速冻搁架(排管)连接;蒸发器后的回气管按设计要求接回气总管或单独的机组。
其实系统中的所有机组应该并联组合起来,这样便于维(护)修,灵活使用,能最大限度地发挥系统的效率。各个速冻和冷藏间的回气分管接入回气总管;节流按冷风机和各组排管分别连接;各台机组的排气支管可分别接油分后再分别接冷凝器,也可进入排气总管接总油分离器后再分别接冷凝器;冷凝器的回液管也应并联进入储液器。
整个系统必须作好全面的设计,确定工艺流程和图纸,按照技术规范进行安装和调试。