看看施工单位如何在后浇带处支模板,12M的悬挑梁
wyj-szft
wyj-szft Lv.2
2007年09月09日 00:39:47
来自于工地图片
只看楼主

工地现场图片看了心惊肉跳!

工地现场图片
看了心惊肉跳!

1189269586920.JPG

wyj-szft
2007年09月09日 00:43:06
2楼
这张是节点
回复
yzyrh
2007年09月09日 11:52:12
3楼
不会吧,下沉了?支模完全不对。
回复
wyj-szft
2007年09月09日 23:39:50
4楼
支撑点太少了,况且还不是连续梁.
真是胆子大
回复
lihua231
2008年08月13日 23:55:09
5楼
不会吧,下沉了:Q :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L
回复
yn0080122
2008年08月15日 22:55:06
6楼
简直就是在乱干,这种工程都能验收?
回复
ztang_wu5
2008年08月16日 10:17:07
7楼
晕。这样的工程还敢搞....标高都不对了...
回复
jfs2008
2008年08月17日 18:44:14
8楼
:L :L :L :L 就那几根钢管能顶得住吗、
回复
jianyingc30
2008年08月21日 09:32:38
9楼
左边节点 明显绕度。钢筋提前进入塑性变形。期待高手指出整改方案,一起学习 。
回复
guofeng83
2008年08月23日 10:32:54
10楼
是拆了模板后,再回顶上去的吗?或者地面下沉了??
回复
li_yuange
2008年08月28日 16:32:15
11楼
胆子真大啊,后浇带钢筋都变形了,梁明显下沉了,梁底下应该砌砖柱的
回复