分享一起混凝土浇筑12天才见强度事件
krysta
krysta Lv.2
2013年06月08日 14:10:59
只看楼主

事件概况:部位:首层剪力墙根部,总楼层22层,设计为C35;方量:67立方米;浇筑描述:10月11号中午浇筑到12号早上8点结束。天气:阴,小雨;气温:14~17度,膨胀剂:5%。是自拌混凝土,不是商品混凝土。 23号现场混凝土性状:呈微黄色,局部地方很松散,手可以捏碎;局部有点强度,不高于C15。然后就拿过去做检测,分析原因。 检测部分:外加剂和水泥的兼溶性,没问题;石子,河沙:含泥量没问题;对现在混凝土鉴定结果:可以达到C15强度。也就是未检测出原因。


鉴定报告我还没看到,听说施工单位不好意思拿出来。据现场的人介绍,本来该用30多袋水泥,结果只用了19袋。

施工现场:
有点强度的地方:
1.jpg

没强度的地方
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
双鱼佩
2013年06月08日 14:12:39
2楼
破损处看不到硬骨料,观感上象是砂浆,浇捣估计也有问题,偷工减料啊
回复
ricky110122
2013年06月08日 14:17:38
3楼
受教!!!!!!!
回复
无间道
2013年06月09日 06:23:36
4楼
又增加知识了。世界之大,.........
回复
pm3jchecksat
2013年06月09日 07:05:11
5楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wang5512
2013年06月09日 07:32:13
6楼
施工单位的胆子也I太大了,偷工减料近多大30%多就不怕坐牢吗?
回复
rr300
2013年06月09日 10:26:48
7楼
施工单位胆子也忒大了:L
回复
人生自古
2013年06月09日 13:42:06
8楼
现在不是不允许施工单位自己加工混凝土的嘛
回复
emzmfjn_123
2013年06月09日 15:34:00
9楼
这就是典型的偷工减料啊,可耻
回复
miaotian001
2013年06月09日 15:35:19
10楼
施工单位进行自拌混凝土,达不到强度,自食其果。
回复
cgc2010
2013年06月09日 15:48:35
11楼
有没有搞错,67m3混凝土理论上只要30袋水泥。难道每袋差不多有1000KG,是不是这些数据根本就是道听途说?