双向螺旋挤土灌注桩(异形桩)
dazhengye
dazhengye Lv.5
2013年06月08日 11:48:50
来自于建筑规范
只看楼主

双向螺旋挤土灌注桩(异形桩) 河南省某工地采用上述专利技术施工,没获得期待结果。 经观察有以下几点问题,供大家分析、研讨。 一、试验桩基本情况: 1、设计桩身尺寸:L=16m,桩径d=500mm ,c30砼; 2、桩数量:( 6 ) 3、桩端持力层:2.0.1.2、(7) ;粉砂:浅灰色,砂质较纯,以长石、石英石为主,含少量云母等暗色矿物,局夹有薄层粉土,呈饱和、密实状态,局部地段为中密状态。

双向螺旋挤土灌注桩(异形桩)
河南省某工地采用上述专利技术施工,没获得期待结果。
经观察有以下几点问题,供大家分析、研讨。
一、试验桩基本情况:
1、设计桩身尺寸:L=16m,桩径d=500mm ,c30砼;
2、桩数量:( 6 )
3、桩端持力层:2.0.1.2、(7) ;粉砂:浅灰色,砂质较纯,以长石、石英石为主,含少量云母等暗色矿物,局夹有薄层粉土,呈饱和、密实状态,局部地段为中密状态。
4、地质情况:2.0.1、
1、人工填积层:杂填土,稍湿、松散状态。
.2、第四系全新统冲积层。
(1)粉砂。。。。。稍湿-稍密状态。
(2)粉土。。。。。呈稍湿-湿、稍密-中密状态。
(3)粉质粘土。。呈饱和、可塑状,厚度不大。
(4)粉砂。。。。。稍湿、密实状,个别地段呈中密。
(5)粉土。。。。。呈饱和、呈中密-密实状。
(6)粉质粘土。。可塑-硬塑,局部地段呈透镜体分部,厚度不大。
4、试桩情况:6根
分别如下 :
桩号 试验日期 试验历时 最大加载 最大沉降 残余沉降
8 2013.01.12 1015 min 2940 kn 70.03 mm 70.03 mm
2 2013.01.26 2365 2530 59.34 57.98
3 2013.01.23 2550 2730 49.82 45.21
4 2013.01.19 2925 3360 46.06 43.26
9 2013.02.23 1515 2520 57.79 -
1 2013.02.25 2130 2730 67.77 -
判定竖向抗压承载力特征值1050kn(见检测报告)。
二、现状:
1、承载力不理想,未达到理想期待值,或没达到挤土桩应该的指标(如参照预制管桩)。
该持力层预制管桩打不下,如能打下其竖向抗压承载力特征值应大于2000kn。
2、桩的承载力不一致,或叫沉降差异大(见检测报告)。
3、当实验桩极限破坏时,属于土破坏。桩身未破坏(见检测报告)。
三、问题出在哪里:
1 地层起伏有变化,统一桩底标高是错误。
2 凡挤土桩,必有贯入度指标。以贯入度为主,设计桩长为辅(JGJ94-2008)。不规范。
3 钻具最大直径(符合桩径要求)在钻尖以上四米处,为桩底(见图2019)。有效摩擦段是桩底以上段。施工桩长大于有效桩长了,但桩底不一定都进入设计规定的持力层。只给了12米的有效摩擦段的桩长。
4 桩尖细且长(向下缩径约4米),螺旋页片薄,快速旋转时对桩底的土(砂)层扰动,造成桩底的土为虚土状,当出现极限时出现明显的拐点,没有帮忙
5 挤土不够,能被挤的土不应该出土。
6 、设备型号标准差异大,施工无统一标准(情况略)。


免费打赏