采暖水力平衡计算中同一立管上不同层的不平衡率问题
zhuh222
zhuh222 Lv.7
2013年06月08日 10:53:18
来自于采暖供热
只看楼主

3层楼的民用建筑采暖,业主要求采用鸿业计算。采用上供下回,双管采暖。供回水温为95/70.立管管径为DN20,换热器接口也为DN20,每一立管一层的不平衡率都能满足小于15%要求。但是鸿业水力计算结果上还会显示二楼和三楼的不平衡率同一立管上三层的不平衡率都将近60%,,二楼不平衡率也是将近40%毕竟每米高差可产生的作用压力为156Pa。立管管径就DN20,阻力小不能跟高差产生的作用力抵消。

3层楼的民用建筑采暖,业主要求采用鸿业计算。
采用上供下回,双管采暖。供回水温为95/70.
立管管径为DN20,换热器接口也为DN20,
每一立管一层的不平衡率都能满足小于15%要求。
但是鸿业水力计算结果上还会显示二楼和三楼的不平衡率
同一立管上三层的不平衡率都将近60%,,二楼不平衡率也是将近40%
毕竟每米高差可产生的作用压力为156Pa。立管管径就DN20,阻力小不能跟高差产生的作用力抵消。

现在解决二楼和三楼的不平衡率,我用了以下方法:
1. 三楼换热器和三楼至二楼的回水管采用DN15,阻力立马增大。但是根据GB 50019 末端管径不宜小于DN20,估计审图意见肯定会提出来。
我也考虑在三楼每个换热器进口前加温控阀,但是这个花费要多大。
2. 方法二,就是三楼换热器进口装节流孔板,三楼至二楼的回水管装节流孔板,

我没有用同程系统,因为试运行时会很痛苦,外加管道布置不美观,业主也不同意。

想请教下各位,采暖水力计算书能否就表示个每个立管一楼的不平衡率啊,二楼,三楼就不表示了,或者各位大侠用什么方法来解决的一立管上不同层的不平衡率啊?


免费打赏
wk13992315593
2013年08月05日 15:37:34
22楼
还是不明白同程式的不平衡率那块怎么算。求大神私信算法。
回复
hu199144
2014年09月13日 13:06:18
23楼
我也遇到了相同的问题啊,改变局部阻力的话,局部阻力要调得很大很大
回复
gzh6308
2014年09月14日 08:42:26
24楼
参考供热工程课本例题
回复
swpu13096383500
2014年09月16日 15:42:55
25楼
gezhenhai 发表于 2014-9-14 08:42 参考供热工程课本例题师兄,《供热工程》王亦召 刘雄主编的,在哪一页?
回复
gzh6308
2014年09月18日 16:15:09
26楼
阅读水力计算章节
回复