10KV的PT柜一次、二次接法,有没有错误?专业知识不好,可总觉不对。
kk_weilianggang
2013年06月06日 15:26:05
只看楼主

本帖最后由 kk_weilianggang 于 2013-6-8 11:08 编辑 TV1、TV2为10KV电压互感器,型号为JDZ-10 10/0.22KV,3级300VA, TV3、TV4为变压器,把AC220V变成AC100V。电压表为10/0.1KV的,大家看看这样子的设计可行吗?还有TV3、TV4中间那点还要接地吗?

本帖最后由 kk_weilianggang 于 2013-6-8 11:08 编辑

TV1、TV2为10KV电压互感器,型号为JDZ-10 10/0.22KV,3级300VA, TV3、TV4为变压器,把AC220V变成AC100V。电压表为10/0.1KV的,大家看看这样子的设计可行吗?还有TV3、TV4中间那点还要接地吗?

PT一次.jpg


PT接线.jpg


111.jpg

免费打赏
电工刀
2013年06月08日 08:04:32
12楼
同意楼上意见!
回复
qm85328666
2013年06月08日 10:48:41
13楼
kk_weilianggang 发表于 2013-6-7 16:52 为什么没有意义呢?220V功率因数表要正常显示必须要和接入电压同相的/总回路的取样电流,象这样的接线1则取样电流不好解决,2则电压经过几组变压器转换后电路相位都有了变化,即使勉强接上数据都是不准确的。
回复
kk_weilianggang
2013年06月08日 10:59:46
14楼
zhiyuanyan3 发表于 2013-6-7 17:24 10KV变220V的操作电源是没问题的,但220V的再来变个100V的来给电压表就不理解了。220的直接给电压表作三相监 …问题是电压表有10/0.22KV的吗?功率因数表又有220V/5A的吗?
回复
kk_weilianggang
2013年06月08日 11:06:57
15楼
本帖最后由 kk_weilianggang 于 2013-6-8 11:08 编辑 qm85328666 发表于 2013-6-8 10:48 220V功率因数表要正常显示必须要和接入电压同相的/总回路的取样电流,象这样的接线1则取样电流不好解决, …取样电流没问题,取的是A相。我有疑问的就是BC相取样电压,我也同意你说的这点:2则电压经过几组变压器转换后电路相位都有了变化,即使勉强接上数据都是不准确的。。。怪我图没给全吧,原图我补上。。
回复
kjzj999
2013年06月08日 14:02:06
16楼
看 贴 学
回复
zhiyuanyan3
2013年06月08日 14:54:36
17楼
zhiyuanyan3 发表于 2013-6-7 17:24 10KV变220V的操作电源是没问题的,但220V的再来变个100V的来给电压表就不理解了。220的直接给电压表作三相监 …对了,这样的话这图纸就一点问题都没有了。
回复
pluliang
2013年06月08日 16:43:38
18楼
kk_weilianggang 发表于 2013-6-7 16:54 这个····我也不想这么样,可是人家设计的互感器二次输出就只有220V,还能怎么办!!那你要100V电做什么,干脆舍掉100V,全用220V就完了。
回复
zhouwy6656830
2013年08月25日 17:07:31
19楼
220V是为了取得10KV开关柜操作电源,100V是为了取得计量用电压
回复
mr_chen188
2013年12月25日 14:25:02
20楼
:):):):):):):):):)
回复
ttiiee
2013年12月25日 15:29:30
21楼
操作电源为何不用直流屏或者更小的壁挂直流电源呢,需要看看楼主的整个主接线图