本帖最后由 kk_weilianggang 于 2013-6-8 11:08 编辑 TV1、TV2为10KV电压互感器,型号为JDZ-10 10/0.22KV,3级300VA, TV3、TV4为变压器,把AC220V变成AC100V。电压表为10/0.1KV的,大家看看这样子的设计可行吗?还有TV3、TV4中间那点还要接地吗?
本帖最后由 kk_weilianggang 于 2013-6-8 11:08 编辑
TV1、TV2为10KV电压互感器,型号为JDZ-10 10/0.22KV,3级300VA, TV3、TV4为变压器,把AC220V变成AC100V。电压表为10/0.1KV的,大家看看这样子的设计可行吗?还有TV3、TV4中间那点还要接地吗?
2楼
有个疑问:功率因素表装那能测?
回复
3楼
图纸问题:1:PT出来的电压是220V表是10/0.1 为何不选PT:10/0.1的?
2:VV接法二次侧需要保护接地,所以按你图纸是正确的
回复
4楼
电工刀 发表于 2013-6-6 17:41 图纸问题:1T出来的电压是220V表是10/0.1 为何不选PT:10/0.1的? 2:VV接法二次侧需要保护接地 …1.我们提出过,可是客户说是供电局设计的图纸,必须要这样2.我搞不明白的是小型熔断器后面的接线问题···
回复
5楼
xyz13574548044 发表于 2013-6-6 16:40 有个疑问:功率因素表装那能测?不知道啊,我也有疑问!!
回复
6楼
功率因素表在那没任何意义.按此图小型熔断器后面应该是2只220V变110V的变压器.
回复
7楼
qm85328666 发表于 2013-6-7 12:54 功率因素表在那没任何意义.按此图小型熔断器后面应该是2只220V变110V的变压器.是100V不是110V.
回复
8楼
弄这么复杂干啥,自己难为自己吗?
回复
9楼
qm85328666 发表于 2013-6-7 12:54 功率因素表在那没任何意义.按此图小型熔断器后面应该是2只220V变110V的变压器.为什么没有意义呢?
回复
10楼
pluliang 发表于 2013-6-7 15:04 弄这么复杂干啥,自己难为自己吗?这个····我也不想这么样,可是人家设计的互感器二次输出就只有220V,还能怎么办!!
回复
11楼
10KV变220V的操作电源是没问题的,但220V的再来变个100V的来给电压表就不理解了。220的直接给电压表作三相监测就不可以吗,非要搞的这么复杂?
回复