预付费电能表如何在智能建筑中安装接线和应用
jyacrel002
jyacrel002 Lv.3
2013年06月06日 13:59:05
只看楼主

预付费电能表又称定量电能表/IC卡电能表可实现先买电后用电概述:   IC卡预付费售电管理系统组成   管理侧—传输介质—用户侧   通过用户IC卡作为传输介质来实现管理方和用户方之间的信息传递和交互。   以江苏安科瑞电器制造有限公司生产的DDSY1352-XM 型号单相电子式预付费电能表为例。该电能表主要用于计量额定频率 50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及

预付费电能表又称定量电能表/IC卡电能表
可实现先买电后用电
概述:
  IC卡预付费售电管理系统组成
  管理侧—传输介质—用户侧
  通过用户IC卡作为传输介质来实现管理方和用户方之间的信息传递和交互。
  
以江苏安科瑞电器制造有限公司生产的DDSY1352-XM 型号单相电子式预付费电能表为例。该电能表主要用于计量额定频率 50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及 RS485 通信(选配)等功能,性能指标符合 GB/T18460.3-2001 标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
 1功能









功能名称
功能说明
功能配置
电能计量
单相总有功电能计量(反向计入正向存储)
参数测量
U、I 、P、Q、S、PF、F测量
预付费
逻辑加密卡,实现先交费后用电
控制
可配合预付费专用断路器实现负载通断控制
LCD显示
8位段式LCD显示
通信
RS485接口
MODBUS-RTU协议或DL/T645-1997规约
□C
  (■:标配;□:可选)

2技术参数


















项 目
性能参数
电气
特性

参比电压
AC 220V
工作电压
0.9Un~1.1Un
电流规格
10(60)A
额定频率
50Hz
准确度等级
有功1级
时钟准确度
日误差≤0.5s/d
电压线路功耗
≤2W,10VA
电流线路功耗
≤4VA
电能脉冲输出
无源输出,外接电源DC+5V-+24V,脉宽80ms±20ms
通讯
RS485接口,Modbus-RTU协议(或DL/T645规约)
机械特性
外形尺寸
72×86×58mm,4模数
最大接线能力
25mm2
环境
条件
工作温度
-20℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
≤95℅(无凝露)

3外形尺寸(mm)

4接线端子


 5安装方式
  DDSY1352单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。

  注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端,以完成对负载回路的控制。控制示意图如下:

6、使用及操作
  借助与电能表配套的安科瑞预付费售电管理系统,通过逻辑加密IC卡可实现一表一卡的售用电管理功能。
  6.1 插卡方法
  将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽,注意保证插卡方向正确。当电能表显示操作正确后,方可将IC卡拔出。
  6.2 用户购电
  用户通过IC卡从售电管理部门购电,将成功购电的IC卡插入电能表,则将所购电量录入电能表中。若用户所购电量与表内原剩余电量之和大于表内囤积电量值时,电能表则拒绝接受IC卡内的购电量。若外置断路器故障导致电能表的剩余电量出现负值(即过零电量)时,电能表录入购电量时会自动抵减过零电量。
  6.3 有功电能计量
  用户用电时,电能表累加计量用户总用电量,并递减计量用户剩余电量。
  6.4 报警及预跳闸
  电表具有两级电量报警控制功能。报警电量为要求用户购电的第一次提醒。当电能表中的剩余电量 <报警电量时,电能表上的红色报警灯亮,以提醒用户剩余电量不足,需要购电。预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时,黄色跳闸灯亮,电能表控制预付费专用断路器跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电,直至剩余电量为0。当剩余电量<预跳电量时,用户应当尽快购电。< ont>
  6.5 跳闸断电控制
  当用户剩余电量为0kWh时,电能表自动拉闸断电,并显示剩余电量000000.00kWh,只有用户购电后才可恢复用电。


免费打赏
jyacrel002
2013年06月06日 13:59:54
2楼
本帖最后由 jyacrel002 于 2013-6-6 14:02 编辑

7 各种安装方式电能表比较

  壁挂式:传统民用电能表多为壁挂式。外形体积比较大,并且需要配设专用的电度表箱

  嵌入式:电能表另一种常见安装方式为嵌入式。需要在面柜上开孔,并且需要配备电流互感器

  导轨式:采用类似微型断路器的外形结构和35mm标准导轨式安装。可直接安装于终端配电箱,为实现终端电能分项计量带来有效的解决方法。

比较.jpg

壁挂式 嵌入式 导轨式

8 附件(需另外购买)
注意:一个项目至少需配一套售电系统与两个读卡器用来进行售电管理

  8.1预付费专用断路器
  ABB 品牌 S261NA-C63+TS系列
ABB断路器.jpg

  自带延时分励装置,可在预付费电表与微型断路器间建立信号联络,当电表发出控制信号或当信号联系失效时,自动切断电路限制供电

  对线路过载和短路提供保护
断路器.jpg


  8.2读卡器(需配2个)

URD-R310读写器
读写器.jpg

  8.3预付费售电管理系统

售电系统.jpg



9名词解释

  户号:12位数字,由售电系统自动生成,不重复

  表号:12位数字,由电表编号唯一确定,开户后和户号绑定

  预置电量:电表未开户购电前电表内预存的电量,开户抵扣

  报警电量:第一次LED提醒用户需要购电的电量门限

  预跳电量:第二次跳闸提醒用户需要购电的电量门限

  囤积电量:最大允许用户表内的剩余电量

  购电次数:开户时为1,每购一次加1

  剩余电量:表内剩余的电量值,用电递减

  累计购电量:自开户起累计所购电量

技术交流:顾静楠 0510-86179966 传真:0510-86179975 QQ:1085735913 邮箱: jyacrel002@163.com 江苏安科瑞电器制造有限公司
回复
swzjwzyq163
2013年07月31日 16:53:35
3楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
yc940
2013年08月02日 14:56:24
4楼
推销产品?
回复
jyacrel002
2013年12月23日 22:41:19
5楼
:hug::hug::hug::hug:
回复
jingmuchanhua
2015年11月29日 22:32:55
6楼
非常感谢楼主的分享
回复
ymxl2011
2016年03月12日 12:18:26
7楼
谢谢了,好资料,赞了
回复

相关推荐

APP内打开