预付费电能表又称定量电能表/IC卡电能表可实现先买电后用电概述: IC卡预付费售电管理系统组成 管理侧—传输介质—用户侧 通过用户IC卡作为传输介质来实现管理方和用户方之间的信息传递和交互。 以江苏安科瑞电器制造有限公司生产的DDSY1352-XM 型号单相电子式预付费电能表为例。该电能表主要用于计量额定频率 50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及
可实现先买电后用电
概述:
IC卡预付费售电管理系统组成
管理侧—传输介质—用户侧
通过用户IC卡作为传输介质来实现管理方和用户方之间的信息传递和交互。
以江苏安科瑞电器制造有限公司生产的DDSY1352-XM
型号单相电子式预付费电能表为例。该电能表主要用于计量额定频率
50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及
RS485
通信(选配)等功能,性能指标符合
GB/T18460.3-2001
标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
1功能
功能名称
|
功能说明
|
功能配置
|
电能计量
|
单相总有功电能计量(反向计入正向存储)
|
■
|
参数测量
|
U、I 、P、Q、S、PF、F测量
|
■
|
预付费
|
逻辑加密卡,实现先交费后用电
|
■
|
控制
|
可配合预付费专用断路器实现负载通断控制
|
■
|
LCD显示
|
8位段式LCD显示
|
■
|
通信
|
RS485接口
MODBUS-RTU协议或DL/T645-1997规约
|
□C
|
2技术参数
项 目
|
性能参数
|
|
电气
特性
|
参比电压
|
AC 220V
|
工作电压
|
0.9Un~1.1Un
|
|
电流规格
|
10(60)A
|
|
额定频率
|
50Hz
|
|
准确度等级
|
有功1级
|
|
时钟准确度
|
日误差≤0.5s/d
|
|
电压线路功耗
|
≤2W,10VA
|
|
电流线路功耗
|
≤4VA
|
|
电能脉冲输出
|
无源输出,外接电源DC+5V-+24V,脉宽80ms±20ms
|
|
通讯
|
RS485接口,Modbus-RTU协议(或DL/T645规约)
|
|
机械特性
|
外形尺寸
|
72×86×58mm,4模数
|
最大接线能力
|
25mm2
|
|
环境
条件
|
工作温度
|
-20℃~+60℃
|
存储温度
|
-40℃~+70℃
|
|
相对湿度
|
≤95℅(无凝露)
|
3外形尺寸(mm)
4接线端子
5安装方式
DDSY1352单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。
注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端,以完成对负载回路的控制。控制示意图如下:
6、使用及操作
借助与电能表配套的安科瑞预付费售电管理系统,通过逻辑加密IC卡可实现一表一卡的售用电管理功能。
6.1 插卡方法
将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽,注意保证插卡方向正确。当电能表显示操作正确后,方可将IC卡拔出。
6.2 用户购电
用户通过IC卡从售电管理部门购电,将成功购电的IC卡插入电能表,则将所购电量录入电能表中。若用户所购电量与表内原剩余电量之和大于表内囤积电量值时,电能表则拒绝接受IC卡内的购电量。若外置断路器故障导致电能表的剩余电量出现负值(即过零电量)时,电能表录入购电量时会自动抵减过零电量。
6.3 有功电能计量
用户用电时,电能表累加计量用户总用电量,并递减计量用户剩余电量。
6.4 报警及预跳闸
电表具有两级电量报警控制功能。报警电量为要求用户购电的第一次提醒。当电能表中的剩余电量 <报警电量时,电能表上的红色报警灯亮,以提醒用户剩余电量不足,需要购电。预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时,黄色跳闸灯亮,电能表控制预付费专用断路器跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电,直至剩余电量为0。当剩余电量<预跳电量时,用户应当尽快购电。< ont>报警电量时,电能表上的红色报警灯亮,以提醒用户剩余电量不足,需要购电。预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时,黄色跳闸灯亮,电能表控制预付费专用断路器跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电,直至剩余电量为0。当剩余电量<预跳电量时,用户应当尽快购电。<>
6.5 跳闸断电控制
当用户剩余电量为0kWh时,电能表自动拉闸断电,并显示剩余电量000000.00kWh,只有用户购电后才可恢复用电。