这些工程质量通病,你们犯过吗?(99例)
nuannuan941
2013年06月06日 10:03:02
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-6-6 10:17 编辑 给排水.采暖电气工程质量通病一、共性问题通病1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-6-6 10:17 编辑

给排水.采暖电气工程质量通病


一、共性问题


通病1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。

措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。


通病2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。

后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。

措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。


通病3 :安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。

后果 :影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。

措施 :熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。


通病4 :阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。

后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。

措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。


通病5 :蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。

后果: 蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。

措施: 要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。


通病6 :建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。

后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。

措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。


通病7:管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。

后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。

措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。


通病8: 管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。

后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。

措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。


通病9: 固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。

后果: 管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。

措施: 膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。


通病10: 管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突人管内。

后果: 法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。

措施: 管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。


通病11: 管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。

后果: 管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。

措施: 管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。


通病12: 污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。

后果: 可能造成漏水,并造成用户损失。

措施: 闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。


通病13: 管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。

后果: 水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。

措施: 用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。


通病14: 冬期施工在负温度下进行水压试验。

后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。

措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。


通病15: 隐蔽工程项目不经检查或不合格时,便开始进行下道工序施工。

后果: 工程遗留隐患,往往会造成返工损失。

措施: 凡是工程中埋地或埋入混凝土的部位,有隔热保温要求的管道或设备,以及安装在人不能进入的管沟、管井和设备层内的管道及附件,都应及时进行隐蔽工程检查,合格后方可进行下道工序施工。


通病16: 管道相同的同类型房间不做样板间。

后果:造成房间内的水管相同而做法不一样,甩口尺寸不统一,造成返工。

措施:管道相同的同类型房间,如卫生间管道施工必须先做样板,检查管道横平竖直,甩口尺寸符合设计图纸及厂家样本要求,确保每个工人施工的每一间管道做法都一致,而且与其他专业不交圈的地方要进行改正。然后按照样板的做法地行大面积管道施工。


通病17: 水泵进出口处的配管和阀门不设固定支架。

后果: 水泵配管和阀门的重量直接由水泵接口承受,以及造成水泵进出门连接柔性短管扭曲变形。

措施: 水泵配管或阀门处、应设独立的固定支架,同时保证水泵进出口连接柔性短管轴线,在管道与泵接口两个中心的连线上。为保证准确度,在安装过程中应做临时固定。

免费打赏
nuannuan941
2013年06月06日 10:26:33
2楼

采暖工程


通病1: 热水采暖管道自动放风阀失灵,泄漏水。

后果: 卧室、客厅等处物品遭受水的浸湿。

措施: 首先自动放风阀应选用质量稳定产品,同时采暖系统要认真进行冲洗,防止因水中杂质造成放风门堵塞而不放风、漏水。为了防止意外事故发生,自动放风阀不宜安装在卧室或客厅内。在吊顶内安装的自动放风阀也应用铜管或塑料管将放风口引接出吊顶。

通病2:热水采暖建筑物采暖入口处管道安装不按图集设置入口装置,无压力表、温度表、泄水阀、串连管。

后果: 无压力表、温度表各栋号的热平衡无法调节,特别是住宅小区栋号较多时该问题更 加突出。若无串连管,当初次供暖时外线管道不能进行预热;若无泄水阀,楼内检修时无法泄水。

措施: 热水采暖建筑物采暖入口供回水管道上,一定要按有关图集装置压力表、温度表、串连管,以便各栋号温度不平衡时进行调节。


通病3:高层建筑热水采暖底部散热器的工作压力超过其承压能力。

后果: 散热器损坏、漏水,给用户造成财产损失。

措施: 合理设计采暖系统和选用散热器,确保系统各部位、特别是底部散热器,承压能力满足系统工作压力的要求。


通病4:变、配电室内的管道或阀门采用丝扣连接。

后果: 管道丝接处发生损坏、漏水,造成供电故障。

措施: 根据供电设备防水要求,变、配电房间不得设置丝扣阀门和管道必须采用焊接。

通病5:散热器安装卡、架数量不够和位置不正确以及不平整牢固;落地安装铸铁散热器,个别腿片破损。

后果: 散热器松动,造成管道接口渗漏,甚至损坏。

措施: 散热器支、托架的安装,位置应正确,埋设平整牢固。各类散热器的支、托架数量如设计无要求,应符合规范规定。落地安装散热器腿部应完整并与地面接触稳固。


通病6: 散热器安装前没有按施工规范和设计要求进行耐压强度水压试验。

后果: 系统试压时会发生大面积漏水影响土建装修工程。

措施: 散热器在安装前应根据系统的最大工作压力确定试验压力,进行水压试验,试验时间一般为2~3min,不渗不漏为合格。

通病7:浴室等潮湿房间,采用未加特殊防腐处理的钢制散热器。

后果: 散热器严重锈蚀,降低使用年限。

措施: 浴室等潮湿房间应选用铸铁或表面经过特殊防腐的钢制散热器。

通病8: 采暖系统通暖后不进行调工调试或调试值不符合设计要求。

后果: 热量分配不均匀,各房间温差较大。

措施: 采暖系统通暖后应按设计要求进行各房间室温调整;在工业建筑物内允许同设计温度相差+2℃,在民用建筑物内允许相差+2℃~1℃。

给排水及电气工程工程问题我就不在这里列出来啦,大家可以下载压缩包继续查看,谢谢!
附件:

回复
gf0373
2013年06月06日 11:15:47
3楼
恩,不错正要下载学习去!:)
回复
you771020
2013年06月07日 09:16:33
4楼
好东西,谢了
回复
triohuang
2013年06月07日 13:43:44
5楼
好东西,学习学习,谢谢楼主分享
回复
zhanxlzhk
2013年06月07日 14:37:39
6楼
下载来学习,但愿资料对我有帮助,感谢楼主。
回复
ldl9885
2013年06月08日 10:10:11
7楼
路过 学习
回复
lidonghua188
2013年06月08日 10:31:12
8楼
好东西,学习学习
回复