请教各位一个问题:我公司管理一住宅小区,在电梯机房末端电压达到415V,测配电室电梯回路电压达到420V,电压偏高,对电梯安全运行、电梯控制设备的寿命有影响。想在变压器上对电压进行调节,使其电压减到400V,但不知如何进行调节。是采用的干式变压器-SCB9-800/10,广州番禺世纪变压器厂的。请大家指点一下。谢谢
可以通过改变高压分接头位置来改变电压,要注意三相在同一个位置。
回复
3楼
干式变压器的档位分接头在高压侧的各个线包桶高压侧,一般有5各档位,调节范围±2.5%。
回复
4楼
本帖最后由 一指慢 于 2013-6-5 09:53 编辑
干变分接头
回复
5楼
五档调压,每档2.5%,上边2档,下边3档。
2--3---10500V
4--3---10250V
4--5---10000V
6--5---9750V
6--7---9500V
回复
6楼
注意事项:
1、停高压和低压,把变压器接地后才达到工作条件;
2、在高压设备上,需要做安全措施的电气工作,开第一种电气工作票;
3、调节变压器高压绕组分接头,必须由主管的电气技术人员决定连接片的连接位置,最好有书面的工作任务书;
4、调整以后,需要试验高压绕组的直流电阻(三相平衡,防止接错),测量变压器的绝缘电阻,有条件时做一下交流耐压试验。
回复
7楼
:lol
是啊,调节分接头就可以了;别调反了就行
回复
8楼
谢谢了,又多了一点见识。
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-6-5 11:15 注意事项:1、停高压和低压,把变压器接地后才达到工作条件;2、在高压设备上,需要做安全措施的电气工 …可不可以通过低压端进行调节?我们这边调节高压端的话要通过电力局才行。
回复
10楼
今天才知道干式变压器调节电压方法,学习了。
回复
11楼
“干式变压器的档位分接头在高压侧的各个线包桶高压侧,一般有5各档位,调节范围±2.5%。”已经说得很清楚了。
回复