消防水泵
qbs111
qbs111 Lv.4
2013年06月04日 10:16:53
只看楼主

问一下菜鸟问题,消防系统是不是一定要用XBD消防专用泵啊,规范那一条规定了啊,今天在讨论消防泵的时候甲方提出这个问题说改用其他泵,我晕了{:1_107:}。记得原来是在规范里看过的,可今天找遍《高规》和《建规》都没找到那一条有写。那位记得在那个规范里写的啊,谢谢

问一下菜鸟问题,消防系统是不是一定要用XBD消防专用泵啊,规范那一条规定了啊,今天在讨论消防泵的时候甲方提出这个问题说改用其他泵,我晕了{:1_107:}。记得原来是在规范里看过的,可今天找遍《高规》和《建规》都没找到那一条有写。那位记得在那个规范里写的啊,谢谢
免费打赏
zyb601
2013年06月04日 10:59:38
2楼
本帖最后由 zyb601 于 2013-6-4 11:34 编辑

必须采用经消防认证的泵就可以了,你联系单里面注明一下。有没有认证可以在国家消防网站上查到,既然是甲方提出修改,你就提要求就是了,其他的让他们自己去整。当然泵的流量和扬程必须与原设计一致,还有新的水泵的功率应跟电气专业重新复核。
回复
pangjiang27
2013年06月04日 11:01:20
3楼
经过消防认证的合格产品。 其它都是虚的
回复
sxfm2013
2013年06月04日 11:27:07
4楼
过来学习下....
回复
君临天下
2013年06月04日 13:29:37
5楼
XBD消防专用泵.是一条恒定的线。不管流量多少压力是一定的。
回复
feifeileyuan
2013年06月08日 14:57:07
6楼
消防泵的流量曲线比较平稳,必须保证150%的流量下扬程不低于额定扬程的65% 流量为0的时扬程不能高于1.4倍的额定工作压力
回复
孙中平
2013年06月10日 09:37:47
7楼
操蛋 还有这个规定