今天上午我去工地现场查看发现,楼梯梁端部纵向开裂严重,不知道是什么原因,砼等级为C35,模板拆模时间28天,梁配筋如下图:砼为同一天浇筑,但由于砼供应不及时,所以产生明显接缝,现场实体照片如下图:以上问题如何处理,是否将梁凿除后重新浇筑,还是在梁端增加柱进行支撑?

今天上午我去工地现场查看发现,楼梯梁端部纵向开裂严重,不知道是什么原因,砼等级为C35,模板拆模时间28天,梁配筋如下图:
Snap1.jpg

砼为同一天浇筑,但由于砼供应不及时,所以产生明显接缝,现场实体照片如下图:
SAM_1669.JPG

SAM_1670.JPG

以上问题如何处理,是否将梁凿除后重新浇筑,还是在梁端增加柱进行支撑?




Snap1.jpg


SAM_1669.JPG


SAM_1670.JPG

免费打赏
swang808
2013年06月07日 14:07:45
32楼
两个原因:1、不符合最小配筋率;2、钢筋摆放的位置不同(主要方面)。
分析:
如果钢筋摆放正确,还出现裂缝,那么最先出现裂缝的地方在梁的下端,并且是斜裂缝,很明显和你现在图示钢筋裂缝不一样。
回复
boatfarsunking
2013年06月07日 14:34:57
33楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
yinyue0
2013年06月07日 15:43:18
34楼
weiweifa2 发表于 2013-6-7 12:08 这根梁与两端的剪力墙在平面内相交不是连梁?你认真看下连梁的定义,除了是与两端墙肢相连外还要求跨高比小于5,这个看尺寸标注,很明显不是!
回复
cchenghongbing
2013年06月07日 16:29:06
35楼
截面是200的,跟相邻的剪力墙一样宽,设计标错了
回复
me问道
2013年06月07日 18:07:51
36楼
很明显这是一个设计错误,图上标注为KL7(2),是不对的,应把KL7(2)当KL11的支座,因为KL11不以KL7为支座,只能悬挑了。同时加大KL7上部和下部配筋。
回复
edwardbell
2013年06月07日 21:08:33
37楼
设计错了 框梁箍筋加密区得75的 你这用200~~~:'(
回复
weiweifa2
2013年06月08日 09:47:43
38楼
yinyue0 发表于 2013-6-7 15:43 你认真看下连梁的定义,除了是与两端墙肢相连外还要求跨高比小于5,这个看尺寸标注,很明显不是!哥们儿,《高规》7.1.3条的条文说明是::两端与剪力墙在平面内相连的梁为连梁::,跨高比小于5是强连梁按一般连梁设计,跨高比>5是弱连梁按框架梁设计。规范建议按框架梁设计,而不是说跨高比>5就是框架梁。
回复
ricky110122
2013年06月08日 13:52:35
39楼
受教!!!!!!!
回复
heweidong83489028
2013年06月09日 15:03:39
40楼
mmoyi 发表于 2013-6-5 21:04 设计搞错了吧。。这么大一根次梁L11搭在主梁上,主梁就150*300。。这个梁应该是标错了,截面太小,配筋太小 …梁截面和配筋都小
回复
cchenghongbing
2013年07月08日 07:53:25
41楼
打掉重浇应该没问题了