请问一下避雷器的各种规格当中有没有8.7/15KV这种规格型号?若有用在哪种电压等级上面合适?急
请问一下避雷器的各种规格当中有没有8.7/15KV这种规格型号?若有用在哪种电压等级上面合适?急
2楼
呵呵,高压避雷器这个标示一般是指额定电压是8.7kV,残压是15kV。但一般产品残压没那么低的,看上去倒象是相电压和线电压。不知你选用产品的全型号名称是什么。
一般避雷器的额定电压由运行系统决定,残压是由保护对象的耐受电压决定的。如何选择看你的整体系统。
回复
3楼
供应商就是提供的这种规格,上面除了这个玩意儿,其它的没有,不知道能不能用在10KV系统上?
回复
4楼
呵呵,没理由的,10kV常用的是13/45(400A或600A)。让供应商给你一本说明书就明白了。
回复
5楼
就是没有说明书啊,什么破供应商啊,NND
回复
6楼
是不是6kv? 我记不清楚了 上次abb6kv柜碰到过一次 具体参数记不清了
回复
8楼
fitman 发表于 2013-6-3 20:24 呵呵,高压避雷器这个标示一般是指额定电压是8.7kV,残压是15kV。但一般产品残压没那么低的,看上去倒象是相 …对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复