新手求助:每层有一个座便器,1个淋雨、一个洗脸盆,2个地漏,共18层,采用160PVC排水立管。不设通气管是否可以满足水力要求?大侠们给予支持啊!谢谢
新手求助:每层有一个座便器,1个淋雨、一个洗脸盆,2个地漏,共18层,采用160PVC排水立管。不设通气管是否可以满足水力要求?大侠们给予支持啊!谢谢
2楼
一般来说,就是你计算DN150的管线够用的话一般也不这么设计,一般为DN100+DN75专用通气管,DN150的管线安装完看着很粗,很难看!
回复
3楼
看下 《建筑给水排水设计规范 》(2009年版)
4.6.2条 2 建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
楼主的工程为18层住宅,所以卫生间内应设置通气立管了。
回复
4楼
通气管必须有的,楼主你说的是专用通气管吧。我算出来用110的就够了,我是新学的,求大家指教
回复
5楼
suiyh1010 发表于 2013-6-3 20:26 一般来说,就是你计算DN150的管线够用的话一般也不这么设计,一般为DN100+DN75专用通气管,DN150的管线安装 …一般都用专用通气管的吧
回复