一、防水基面处理规范 ㈠ 普通软质基础1、 在开挖好的基础上把石块和其他异物清除干净,再用滚压机等重装备把基础地面夯实到85%以上; 2、 基础压实平整后,不得有>2㎝见方的石子等尖锐物,避免防水垫被戳破;3、 人工湖基础的土层中不能有有毒有害物质; 4、 铺设的基础面不得有积水,若有积水要进行排水作业; 5、 为便于施工和保证安全度,坡底与坡壁的倾斜面(地面和防水斜面的角度)其比例不要超过1:3;
一、防水基面处理规范
㈠ 普通软质基础
1、 在开挖好的基础上把石块和其他异物清除干净,再用滚压机等重装备把基础地面夯实到85%以上;
2、 基础压实平整后,不得有>2㎝见方的石子等尖锐物,避免防水垫被戳破;
3、 人工湖基础的土层中不能有有毒有害物质;
4、 铺设的基础面不得有积水,若有积水要进行排水作业;
5、 为便于施工和保证安全度,坡底与坡壁的倾斜面(地面和防水斜面的角度)其比例不要超过1:3;
6、 如倾斜面其比例超过1∶3甚至垂直时,在四周锚固后,采取措施固定,在不破坏防水垫的前提下保证压实;
7、 有贯通的管道,必须进行固定处理,用混凝土进行加固,使其不能够晃动;
8、 锚固沟必须按要求挖好并压实。
㈡ 硬质基础(一般为素混凝土池底)
1、池底垃圾必须清除干净;
2、如有多余的钢筋头要处理掉;
3、高低不平的底面过渡用圆弧角连接,防止锐角戳破膨润土复 合防水垫;
4、斜坡与底面过度面尽量做到平滑过度;
5、如有管道,管道上的混凝土必须及时处理干净。
二、防水垫铺设规范
㈠ 铺设前的准备
1、 膨润土复合防水垫的施工要按照设计图纸和规范要求进行铺设;
2、 现场指导人员对施工人员进行技术交底和安全教育;
3、 得到建设单位及监理的同意后方可正式施工;
4、 辅助工具准备齐全:美工刀、洒水喷壶、钢钉、锤子、细铁丝、老虎钳等。
㈡ 膨润土复合防水垫的铺设施工
1、铺设前,确定基础已经整理完工,达到铺设要求;
2、施工时把膨润土复合防水垫的织布面(黑色)冲下铺设;
3、 膨润土复合防水垫不能在有水的地面或下雨的时候施工,在施工中如下雨,必须用塑料薄膜盖好,防止GCL过早水化;
4、 在倾斜面,膨润土复合防水垫施工时把垫长的方向沿着倾斜面平行的方向铺设,以便把下坠堆积的现象减少到最低限度;
5、 施工时,膨润土复合防水垫沿水流方向顺水搭接,即上游的膨润土复合防水垫搭在下游的膨润土复合防水垫上;
6、 考虑基础的下沉变形,必要时膨润土复合防水垫可以在底部打皱1-2个,打皱长度为100mm左右;
7、 防水垫铺设高度必须超出最大设计水位100 mm左右。
㈢ 搭接部位处理
1、 膨润土复合防水垫搭接要在300mm左右;
2、 搭接处均匀撒上0.4-0.6kg/m的膨润土粉;
3、 搭接时,搭接处的膨润土粉应先喷水活化粘合后压实,并保证平整;
4、 在施工过程中,如膨润土复合防水垫发生破损,其破损部位所有面搭接都要在300mm以上,然后进行固定处理。
㈣ 贯通部位处理
1、 在铺设GCL过程中,如遇有管道等贯通施工时,在管道底部应用混凝土浇灌,防止贯通管道晃动,管道周围缝隙用膨润土粉填实,再进行彻底的密封处理;
2、 管道四边的防水垫用细铁丝扎紧。
㈤ 锚固部位处理
施工时,四周均设置锚固沟,深400mm、宽400mm。待膨润土复合防水垫铺设后,再用泥土覆盖压实。
㈥ GCL保护压实层施工方法
1、 施工前确保搭接部位、锚固部位、膨润土复合防水垫全部处理完毕;
2、 保护层施工根据需要可采用以下不同方案:
①回填300mm厚素土后进行夯实;
②浇注80-100mm厚的素混凝土;
③回填200mm厚的黄沙或先浇注50mm左右素混凝土,再在上面铺鹅卵石;
立面上可以在边上砌单砖墙保护层
3、 确保每平方膨润土防水垫上受力均匀,>80 mm厚的素混凝土或>250mm厚的黏土压实层的负载压等;
4、 保护层施工应在搭接、贯通等部位处理完成后立即进行;
5、 保护层施工应防止GCL破损,如有破损应及时修复。
㈦ 人工湖(河)放水要求
1、 施工结束后,清理现场,把一切垃圾杂物等清理干净;
2、 用清洁的水把膨润土复合防水垫活化;
3、 如有污染物质时,预先48小时用新鲜的水把膨润土复合防水垫活化。
注:本规范是根据上百个成功案例的经验总结而出,可作为防水施工的一般规范。其中,肯定也有一些不足之处,望各相关人士提出宝贵意见和建议!
三、膨润土复合防水垫的验收规范
㈠ 施工结束后由监理部门、建设单位、施工单位共同进行验收。
㈡ 验收按设计图纸要求及规范标准进行验收。
㈢ 验收的具体内容有:
1、防水基面的处理情况;
2、膨润土复合防水垫的铺设情况;
3、搭接部位的长度及膨润土粉的用量的检查;
4、贯通部位的补强情况;
5、锚固沟部位的锚固情况;
6、如有破损,破损部位的补救处理情况;
7、检查各项技术、施工资料。