工程遇到短桩,请问安全码?短桩的危害是什么?谢谢大神啊
mmm4318077
mmm4318077 Lv.2
2013年06月03日 09:56:32
只看楼主

工程遇到短桩,请问安全码?短桩的危害是什么?谢谢大神啊800--1000直径人工挖孔桩,有一部分桩长度只有4米多左右,,持力层是非常好的石灰岩。。建筑物6层框架。请问:这种4米的短桩需要什么措施,安全上能满足吗?

工程遇到短桩,请问安全码?短桩的危害是什么?谢谢大神啊

800--1000直径人工挖孔桩,有一部分桩长度只有4米多左右,,持力层是非常好的石灰岩。。建筑物6层框架。
请问:这种4米的短桩需要什么措施,安全上能满足吗?
xchoice
2013年06月14日 11:26:08
12楼
这是典型的墩基础,询问下结构设计人员,是否按墩基础设计即可。不用担心,一般设计人员对这个还是很清楚的。