最近与一家电气工程公司合作设计项目 这家公司要求电气控制柜至电机的线路只配出U,V,W 三根火线 PE线用桥架代替 并在电机附近就地接地 是否可以那
最近与一家电气工程公司合作设计项目 这家公司要求电气控制柜至电机的线路只配出U,V,W 三根火线 PE线用桥架代替 并在电机附近就地接地 是否可以那
22楼
按IEC 和IEEE标准是不可以的
回复
23楼
这样也可以? 当PE线断线时 出了安全事故 你肯定跑不掉
回复
24楼
如果PE线用桥架的,是可以的,因为桥架一般都是带一根25×4的镀锌扁铁作为接地的。利用桥架PE线作接地那就是可以了。
回复
25楼
桥架内有扁铁的IT系统可以
回复
26楼
应加一根地线啊!
回复
27楼
追问楼上的??为什么 不可以呢??求告知
回复
28楼
如果你的接地制式是TT系统,而且你的电气配电开关装设了剩余电流保护的话是可以的,否则不可以!!
回复
29楼
同意楼上的,规范里的TT接法就是这样施工的,就是电机的接地要符合规范。
回复
30楼
无语,还是按照规范来做
回复
31楼
应该增加一根PE线,安全有保证!
回复