电机启动柜至电机配线可以只配出三根线吗
liewjun
liewjun Lv.7
2013年06月02日 19:58:43
只看楼主

最近与一家电气工程公司合作设计项目 这家公司要求电气控制柜至电机的线路只配出U,V,W 三根火线 PE线用桥架代替 并在电机附近就地接地 是否可以那

最近与一家电气工程公司合作设计项目 这家公司要求电气控制柜至电机的线路只配出U,V,W 三根火线 PE线用桥架代替 并在电机附近就地接地 是否可以那
免费打赏
xrg885
2013年06月02日 21:13:22
2楼
按要求是不可以的
回复
dianqipanli
2013年06月02日 21:56:52
3楼
《民用建筑电气设计规范》12.5.3
固定式电气装置的接地导体与保护导体应符合下列规定:
1...................................。
2.保护导体宜采用与相导体相同的材料,也可采用电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽等金属导体。当采用电缆金属外皮、配线用的钢导管及金属线槽作为保护导体时,其电气特性应保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,其导电性能应满足本规范表7.4.5-2的规定。
回复
红苹果
2013年06月03日 09:20:19
4楼
民规可以,但记得好像在那里见过不让用的。。
回复
老头子
2013年06月03日 13:17:55
5楼
不要这样用,存在安全隐患。多加一根PE线好一些。
回复
zls111-001
2013年06月03日 15:30:20
6楼
个人认为是可以的。
回复
开心老爸
2013年06月03日 21:44:58
7楼
不可以,现在都要求设置PE线bb
回复
老盖
2013年06月04日 09:32:34
8楼
不可以的原因是信不过施工!加强验收测试应该没问题
回复
tptpt
2013年06月04日 12:29:01
9楼
规范可以的
回复
兔子木筏
2013年06月04日 13:49:53
10楼
我也觉得可以,只要桥架里的接地扁铁焊接可靠,巡视加强,及时发现腐蚀更换,不是防爆区域,又没特别要求重复接地的
回复
myqchf
2013年06月04日 15:54:15
11楼
同意楼上的说法
回复

相关推荐

APP内打开