2009 案下20 消防水量计算
flysky2003
flysky2003 Lv.3
2013年06月02日 18:25:32
只看楼主

有关消防水量计算的题目,没一次做得对。题中,高度不超50米高层综合楼室内外消火栓水量在高规中有两种,按二类建筑综合楼选20,20。题中没给出条件每层建筑面积超过1000平方,选用30,30的理由是什么?


有关消防水量计算的题目,没一次做得对。
题中,高度不超50米高层综合楼室内外消火栓水量在高规中有两种,按二类建筑综合楼选20,20。
题中没给出条件每层建筑面积超过1000平方,选用30,30的理由是什么?
免费打赏
he511325
2013年06月03日 17:51:29
2楼
其实没必要纠结,他已经告诉你消防用水量你就用啥,又不是让你自己选,你就当他每层面积超过1000m2就行,他或者把告诉你的消防用水量换成告诉你面积超过1000m2也是一样的嘛
回复
专注注册给排水
2013年06月05日 14:59:25
3楼
好多时候在规范的基础上,是要和业主商定的。
回复
flysky2003
2013年06月08日 08:53:36
4楼
he511325 发表于 2013-6-3 17:51 其实没必要纠结,他已经告诉你消防用水量你就用啥,又不是让你自己选,你就当他每层面积超过1000m2就行,他 …按题目条件,室内外消防水量如何选?为什么
回复
dofou
2013年06月08日 15:31:19
5楼
试验回答一下L室内外消火栓用水30X2X2X3.6=432立方
自喷系统:雨淋和喷淋不同时使用,按雨淋:45X1X3.6=162
冷却和雨淋同时使用:35X1X3.6=126
总计:432+162+126=720
回复
dofou
2013年06月08日 15:34:37
6楼
不对啊。。。
回复
he511325
2013年06月08日 16:07:54
7楼
flysky2003 发表于 2013-6-8 08:53 按题目条件,室内外消防水量如何选?为什么其设计流量均为30L/s
回复
老谭
2013年11月25日 13:48:38
8楼
室外消火栓:(30-5)x3.6x3=270;
室内消火栓:(30-5)x3.6x3=270;
雨淋:45x3.6x1=162
冷却水幕:35x3.6x1=126
以上之和=828

注意高规里的7.2.2条表下的备注:室内外消防可减少5L/s
回复
老谭
2013年11月25日 13:52:23
9楼
但有一个疑问,中庭的分隔是仅是防护冷却水幕?还是还有什么分隔措施一起起作用?没有交代清楚,存在一个判断水幕的保护时间是3h还是1h,似乎题目并不是很严谨。
回复
老谭
2013年11月25日 13:53:23
10楼
这种计算只适合用来考试,跟实际工程设计有出入。
回复
洋槐树
2013年11月26日 11:34:40
11楼
有争议的题目啊
回复

相关推荐

APP内打开