变频器启动
zhouxianyou189
2013年06月01日 19:48:30
只看楼主

请教,我现做了一台深井泵,井深是1000多米,泵下井180米,功率是37KW,用变频器启动,变频器是45KW的,现在是这样的:因为 没有做自动控制这块,没有压力表,只是手动启动操作,启动时变频器显示的频率不到50HZ(从0往上升的过程)电流多达109A,然后往下降,降到70A,频率50HZ,这时稳定,请问这是正常的吗?电流这么大会对电机有影响吗?平时应该怎么操作?要设定什么参数?

请教,我现做了一台深井泵,井深是1000多米,泵下井180米,功率是37KW,用变频器启动,变频器是45KW的,现在是这样的:因为 没有做自动控制这块,没有压力表,只是手动启动操作,启动时变频器显示的频率不到50HZ(从0往上升的过程)电流多达109A,然后往下降,降到70A,频率50HZ,这时稳定,请问这是正常的吗?电流这么大会对电机有影响吗?平时应该怎么操作?要设定什么参数?
免费打赏
伟大的人生
2014年05月28日 10:39:42
12楼
可以设置变频器的频率来改变电机启动电流的缓升
回复
我是钟钟
2014年05月28日 12:29:56
13楼
你这个直接问变频器厂家。
回复
chenhuiyanli
2014年05月28日 14:33:44
14楼
这个问题有无正解阿?
回复
jing20135
2014年06月18日 15:24:17
15楼
应该不太正常
回复
shirden1002
2014年08月15日 08:42:35
16楼
二楼说的很清楚,水泵的做功主要反映在扬程与流量上,你随便去找一个水泵特性曲线去看,当水泵流量上升过程中压力必定是下降,当水泵压力上升时,出口流量是下降的。如果你启动过程中出水管口是敞开的,那么肯定会造成水泵出口失压,导致水泵实际扬程偏低,导致流量过大,水泵过流,进而影响电机转速的增大,做功增大。由于电压是常量不会发生变化,只有电流上升。改善方法,建议在出水管路上装上止回阀和阀门,启动时先关闭阀门,学术上称为闭阀启动。
回复
lkk光棍
2016年08月25日 13:23:27
17楼
只要是离心式水泵,启动前均需关闭阀门
回复

相关推荐

APP内打开