变频器启动
zhouxianyou189
2013年06月01日 19:48:30
只看楼主

请教,我现做了一台深井泵,井深是1000多米,泵下井180米,功率是37KW,用变频器启动,变频器是45KW的,现在是这样的:因为 没有做自动控制这块,没有压力表,只是手动启动操作,启动时变频器显示的频率不到50HZ(从0往上升的过程)电流多达109A,然后往下降,降到70A,频率50HZ,这时稳定,请问这是正常的吗?电流这么大会对电机有影响吗?平时应该怎么操作?要设定什么参数?

请教,我现做了一台深井泵,井深是1000多米,泵下井180米,功率是37KW,用变频器启动,变频器是45KW的,现在是这样的:因为 没有做自动控制这块,没有压力表,只是手动启动操作,启动时变频器显示的频率不到50HZ(从0往上升的过程)电流多达109A,然后往下降,降到70A,频率50HZ,这时稳定,请问这是正常的吗?电流这么大会对电机有影响吗?平时应该怎么操作?要设定什么参数?
免费打赏
wato92
2013年06月06日 16:42:14
2楼
即使用了变频器启动,也必须轻载启动,也就是说水泵出口阀门必须关闭
回复
zhouxianyou189
2013年06月06日 21:10:17
3楼
wato92 发表于 2013-6-6 16:42 即使用了变频器启动,也必须轻载启动,也就是说水泵出口阀门必须关闭不明白,泵出口怎么要关闭?什么时候关闭啊?
回复
wato92
2013年06月07日 11:11:12
4楼
水泵出口管道上要装阀门,关阀启动,启动完毕再开阀
回复
zhouxianyou189
2013年06月07日 19:35:37
5楼
wato92 发表于 2013-6-7 11:11 水泵出口管道上要装阀门,关阀启动,启动完毕再开阀为什么要关阀启动啊?是什么原理啊?
回复
cmsgdarch
2013年06月19日 17:46:26
6楼
变频器为软启动,不像星、三起起动,开泵电流不会急升。
回复
tang007com
2013年06月20日 11:09:42
7楼
zhouxianyou189 发表于 2013-6-6 21:10 不明白,泵出口怎么要关闭?什么时候关闭啊?无论电机采用哪种启动方式(直接、星三角、或变频),启动前泵的出口阀门是要关闭的。原因主要是泵的在低扬程点运行时,超流,电机超功率。即没关阀门时,开机短时间内,泵的出水阻力及净扬程很小,即实际扬程很小,这时泵流量会很大,导致电机超功率。若关闭阀门,此时,泵的开机扬程即为关死扬程,电机的输出功率小,开机后然后慢慢打开阀门。
回复
tang007com
2013年06月20日 11:13:06
8楼
正常,有影响。平时启动前关闭进口阀门,启动后慢慢打开。设置最大电流报警。 我是来拿悬赏的,原因见楼上。哈哈
回复
zhj201112
2013年06月23日 16:29:17
9楼
他用的潜水泵,怎么关闭进口阀门?请问?
我觉得这是正常的,因为我现在我手上也有一台设备需要这样的启动方式,
可是现在我用的变频器没有这个功能。:L