比如说1轴线上有200mm的填充墙,在用分层法计算内力时,板传来的荷载怎么转换成均布荷载呢?
比如说1轴线上有200mm的填充墙,在用分层法计算内力时,板传来的荷载怎么转换成均布荷载呢?
2楼
把填充墙转为线荷载加在梁上
回复
3楼
weiran820 发表于 2013-6-1 16:41 把填充墙转为线荷载加在梁上填充墙的荷载直接附加在梁上:墙宽*墙高*墙容重;板按单项板或双向板直接传给梁~不知道你懂否~
回复
4楼
kinglee520 发表于 2013-6-1 12:58 填充墙的荷载直接附加在梁上:墙宽*墙高*墙容重;板按单项板或双向板直接传给梁~不知道你懂否~还可以请教你一个问题吗?用分层法算出了框架结构的内力后,怎么根据弯矩来给梁配筋,恳求具体些,不甚感激!
回复
5楼
kinglee520 发表于 2013-6-1 12:58 填充墙的荷载直接附加在梁上:墙宽*墙高*墙容重;板按单项板或双向板直接传给梁~不知道你懂否~恳求大哥照顾一下小弟,用分层法算出了框架结构的内力后,怎么根据弯矩来给梁配筋,恳求具体些,不甚感激!如怎么给AB梁配筋呢?
回复
6楼
kinglee520 发表于 2013-6-1 12:58 填充墙的荷载直接附加在梁上:墙宽*墙高*墙容重;板按单项板或双向板直接传给梁~不知道你懂否~根据结构设计原理,受弯构件计算~