静力压桩施工最后送桩是用桩送桩吗
erikas
erikas Lv.2
2013年05月31日 22:45:25
来自于建筑施工
只看楼主

静力压桩施工 最后送桩不用送桩杆 而是用桩送桩? PHC 400 AB 95 12 小弟现在在施工工地实习,我们这里静力压桩施工,8层的办公楼&住宅,最后送桩不用送桩杆而是用桩送桩? (工人找了个钢筋,比如送下去-6.5m 就用6.5m长的钢筋在桩上画个标记,然后最后送桩用桩送桩) 桩为3截,12米+6米+12米 最短的放在中间(但网上有看到最短的说放在最上面)还有,桩与桩机有一定的距离,运桩现在直接用桩机上的钓绳直接拖拉,而且有时两根12m的桩一起拖,是不是应该需要配一部吊车在旁,一起运桩??

静力压桩施工 最后送桩不用送桩杆 而是用桩送桩?

PHC 400 AB 95 12
小弟现在在施工工地实习,我们这里静力压桩施工,8层的办公楼&住宅,最后送桩不用送桩杆而是用桩送桩? (工人找了个钢筋,比如送下去-6.5m 就用6.5m长的钢筋在桩上画个标记,然后最后送桩用桩送桩)
桩为3截,12米+6米+12米 最短的放在中间(但网上有看到最短的说放在最上面)
还有,桩与桩机有一定的距离,运桩现在直接用桩机上的钓绳直接拖拉,而且有时两根12m的桩一起拖,是不是应该需要配一部吊车在旁,一起运桩??
桩与桩直接的焊接设计上没有说明一定要气保焊或电焊 有什么具体讲究么? 现在用的事气保焊


虽然也知道这样肯定是不对的,但这样施工进度快,业主比较催进度。如果这样做下去 对桩有什么影响么??? 感觉现在打桩好像都是这样送桩的,隔壁一个中建的工地也是这样~

免费打赏
shengdi1987
2013年06月03日 22:35:45
12楼
做标书的时候碰到过这种施工工艺,好像是有送桩器来着,分节管桩之间还要焊接连接,具体施工倒是真没见过!
回复
yinshuihepan2008
2013年06月04日 05:05:50
13楼
假如计算桩的工程量是有效桩长计算,静压出来的桩全是高桩,施工单位打死他也不会用桩去送桩,他会改用送桩器去送桩的
回复
zjghx88
2013年06月04日 06:18:18
14楼
理论上使用送桩器送的,不允许用桩送桩的。
回复
jj-yy
2013年06月04日 08:13:41
15楼
不会用桩送桩的,送桩器吧
回复
4c9c
2013年06月04日 09:29:40
16楼
难道这里面没有高手吗,怎么没见到高手。
回复
杯酒人生
2013年06月04日 11:20:23
17楼
严禁采用桩送桩!
回复
bc123789
2013年06月04日 20:13:31
18楼
回复
nlcpl
2013年06月05日 08:15:13
19楼
你这个桩机可能是顶压式静压桩机,现在好多的都用抱压式静压桩基,而且都是用桩送桩,经静载试验检测,试桩和工程桩的承载力均能符合设计要求。
回复
nlcpl
2013年06月05日 08:24:41
20楼
对于两根桩一起拖,目前为止我们这两个桩机单位都没有发生过,都是一根一根拖的。桩如果有质量问题,如桩强度打不到C80,或者蒸压养护期不够,或者生产时配合比不恰当等等原因,都会在拖桩的过程中表现出来,在上桩机前都能发生裂缝,如果质量好,再怎么拖都不会产生裂缝的质量问题。我们这P400AB\P500AB\P600AB\P600A高强预应力桩都是这样施工的,经低应变检测、静载检测都符合设计要求。
回复
foreverzoom1
2013年06月05日 09:28:24
21楼
:):@;P:hug::victory::L:o
回复

相关推荐