kaisn2001 Lv.2
2013年05月31日 19:01:43
只看楼主

本帖最后由 kaisn2001 于 2013-5-31 19:04 编辑 请教大神们一个问题,市政给水设计时,要不要做管网平差?这个问题我一直都想问,可找不到人,刚接到一个工程,是六条路组成的一个路网,是一个老城区的一小部分,有规划资料,但规划里只有其中的四条,规划资料里也没有水压,只有水厂位置、总供水量,请问这如何做平差?有用水定额:每天0.8万立方米/平方公里,该如何做??真的很急,谢谢大家 了。

本帖最后由 kaisn2001 于 2013-5-31 19:04 编辑

请教大神们一个问题,市政给水设计时,要不要做管网平差?这个问题我一直都想问,可找不到人,刚接到一个工程,是六条路组成的一个路网,是一个老城区的一小部分,有规划资料,但规划里只有其中的四条,规划资料里也没有水压,只有水厂位置、总供水量,请问这如何做平差?有用水定额:每天0.8万立方米/平方公里,该如何做??真的很急,谢谢大家 了。
还差些什么资料?我这个工程只是老城区的小部分,这种如何平差计算复核??
免费打赏
一生为水
2013年05月31日 20:20:14
2楼
这么小的范围你只能在全城的给水管网平差图上找出管径。。。
回复
kaisn2001
2013年05月31日 21:08:16
3楼
一生为水 发表于 2013-5-31 20:20 这么小的范围你只能在全城的给水管网平差图上找出管径。。。问题是有两条路没有规划,所以不知道怎么确定管径,消防流量为25L/S,同时发生火灾为2,我想用DN200的PE管,但没有依据,还有PE管用1.0Mpa的还是1.5的啊,规划只是说“结合城区目前用水现状及用水压力要求,管网自由水压,按满足六层楼水压要求考虑,即为28m,局部压力过高区域,独立减压供水,个别地段水压过大,可设减压阀。”是不是意味着选1Mpa的也行?
回复
一生为水
2013年06月01日 13:41:34
4楼
一般是1Mpa
回复
nuantong200707
2013年06月11日 12:44:26
5楼
1.0MPa足够了
回复