关于ups不得使用漏电的问题
panh009
panh009 Lv.4
2013年05月31日 17:13:03
只看楼主

求助给位前辈,我现做银行水电设计工作,银行柜台位置使用ups电源,但是ups电源是不间断供电,但是在建筑电气当中插座回路要求上端使用漏电开关控制,但是现在漏电开关会影响到不间断电源使用,是我想错方向了 还是用更好的解决办法,请前辈们指导一下

求助给位前辈,我现做银行水电设计工作,银行柜台位置使用ups电源,但是ups电源是不间断供电,但是在建筑电气当中插座回路要求上端使用漏电开关控制,但是现在漏电开关会影响到不间断电源使用,是我想错方向了 还是用更好的解决办法,请前辈们指导一下
免费打赏
zrq778
2013年06月06日 23:45:05
22楼
银行的头--yanghang的机房建设规范(指引)中就有规定UPS系统中不允许采用漏保,金融系统中的数据更重要,因为数据关系到一个地区的政治民生,漏保突然跳闸会造成服务器或者电脑等突然断电无法保存数据,再者就是大型服务器突然断电后果很严重,清要重启需要几个小时,重则硬盘及机器崩溃,后果可想而知!所以:所有UPS回路开关上不得加装漏电保护器是对的!
回复
sang516
2013年06月07日 12:17:05
23楼
有用的帖子 。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
sunleixc
2013年06月07日 14:41:43
24楼
好好学习,天天向上!
回复
xinxirong
2013年06月07日 15:00:11
25楼
坚决不用电子式的漏电开关,对于电子设备,电子式的漏电开关会影响电子设备的正常运行。可惜甲方为了省钱却坚持不用电磁式的,无语。
回复
sljmz
2013年06月07日 19:17:04
26楼
UPS的输出端是不需要安装漏电开关的,前端你可以安装,我们用的都没有安装。
回复
zjw15889556618
2013年06月07日 21:21:14
27楼
同意楼上的,UPS不装漏保。
回复
zhq_1990
2013年06月08日 10:20:38
28楼
UPS电源含有滤波、整流,稳压模块,可以抑制一些小杂波, 当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。所以,UPS前端不可以安装漏电开关,会产生误操作,后端可以安装漏电保护。 我是来学习的;P
回复
yudali
2013年06月08日 12:44:04
29楼
如果考虑漏电开关误动作 ,可以选用电磁型的漏电开关,抗干扰能力大于电子型的,但是支路上的漏电开关还是要安装的。 想要安全又不断电那就安装隔离变压器,将TN-S变成IT系统,但是隔离变压器的功率因数很低的。就是负荷大小的问题了。
回复
越长大越不安
2013年06月08日 13:09:10
30楼
楼主,我也是做银行水电的,我饿美女也不装漏保的,在UPS系统配电中,UPS用于整流,稳压,消震都会产生正常的泄电电流,通过地线释放,所以使用UPS电的断路器不建议带漏电保护的,容易发生误动作。