12楼
raincst 发表于 2013-6-4 11:48 对于立管来说 如果要考虑伸缩 加补偿器 那么补偿器之间的立管只能有一个固定支架 其余的滑动支架只起 …管道支架的制作安装也有相关的规范图集,一般的建筑物在首层安装立管支架,每一层设置水平支架。在补偿器的位置安装立管支架已承担管道的重量。
回复
13楼
补偿器的位置放在那里不知道是设计要求呢?还是施工单位自行布置的,看照片上上方就是弯头了,就是管道走热媒到弯头就转掉了。并且补偿器设置正确的话,支架是两边都的做一边为固定支架另一边为活动支架。这样设置的补偿器才会起到作用啊!不然变成软接头功能。搞的不好会出现管道一方会拉掉。可以参考目前现有的规范设置支架及补偿器,通风与空调施工规范GB50738-2011、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012、通风与空调工程施工验收规范GB50243-2002。
回复
14楼
我是拿小板凳来观摩的。
回复
15楼
楼主拍了几张以前工程上的支架供你参考
回复
16楼
再给一张管道焊接照片
回复
17楼
还有就是中间的加固支架参考
回复
18楼
焊缝的饱满度够了,但连续性不强,焊工的水平一般
回复
19楼
raincst 发表于 2013-6-3 13:52 假如伸缩节上面的管道装了支架,那么这个伸缩节还有用吗?那个是导向支架
回复
20楼
平面管做的不错,需要注意到要考虑保温的厚度,管与管之间预留空间够不够...
回复
21楼
谢谢楼主分享这么好的资料!