刚刚去工地拍了几张冷冻管焊接的图片,请前辈们点评
vrvn333
vrvn333 Lv.2
2013年05月31日 16:29:35
只看楼主

我是一名新手,请前辈们多多指教。

我是一名新手,请前辈们多多指教。
免费打赏
宝贝佳林
2013年06月04日 20:32:54
12楼
raincst 发表于 2013-6-4 11:48 对于立管来说 如果要考虑伸缩 加补偿器 那么补偿器之间的立管只能有一个固定支架 其余的滑动支架只起 …管道支架的制作安装也有相关的规范图集,一般的建筑物在首层安装立管支架,每一层设置水平支架。在补偿器的位置安装立管支架已承担管道的重量。
回复
you771020
2013年06月05日 17:59:11
13楼
补偿器的位置放在那里不知道是设计要求呢?还是施工单位自行布置的,看照片上上方就是弯头了,就是管道走热媒到弯头就转掉了。并且补偿器设置正确的话,支架是两边都的做一边为固定支架另一边为活动支架。这样设置的补偿器才会起到作用啊!不然变成软接头功能。搞的不好会出现管道一方会拉掉。可以参考目前现有的规范设置支架及补偿器,通风与空调施工规范GB50738-2011、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012、通风与空调工程施工验收规范GB50243-2002。
回复
yzhyymyjs
2013年06月07日 23:00:16
14楼
我是拿小板凳来观摩的。
回复
you771020
2013年06月09日 10:11:43
15楼
楼主拍了几张以前工程上的支架供你参考
回复
you771020
2013年06月09日 10:15:09
16楼
再给一张管道焊接照片
回复
you771020
2013年06月09日 10:18:15
17楼
还有就是中间的加固支架参考
回复
xuxindan
2013年06月13日 16:13:23
18楼
焊缝的饱满度够了,但连续性不强,焊工的水平一般
回复
wjp43330792
2013年09月03日 22:24:49
19楼
raincst 发表于 2013-6-3 13:52 假如伸缩节上面的管道装了支架,那么这个伸缩节还有用吗?那个是导向支架
回复
◇◆╥钱如雨
2013年09月06日 11:45:28
20楼
平面管做的不错,需要注意到要考虑保温的厚度,管与管之间预留空间够不够...
回复
zhongguoxing2
2014年01月31日 18:51:33
21楼
谢谢楼主分享这么好的资料!
回复

相关推荐

APP内打开