2楼
看不到照片 请重新发帖
回复
3楼
焊得还算可以,只是立管中的支架一般不是这样做的,这样不承重,承重支架在哪里,设计院给的图么...
回复
4楼
焊的应该还可以~!~没有什么明显暇眦~~
回复
5楼
立管支架不承重。
伸缩结前后需支架,完工后伸缩级预拉伸螺杆需拆除,上部管道重量不能作用在伸缩结上
回复
6楼
凡人 发表于 2013-6-3 09:43 立管支架不承重。伸缩结前后需支架,完工后伸缩级预拉伸螺杆需拆除,上部管道重量不能作用在伸缩结上假如伸缩节上面的管道装了支架,那么这个伸缩节还有用吗?
回复
7楼
raincst 发表于 2013-6-3 13:52 假如伸缩节上面的管道装了支架,那么这个伸缩节还有用吗?支架分 固定支架 和滑动支架
回复
8楼
管道穿越楼板时未安装套管 补偿器的下端管道怎么直接安装的大小头 大小头后应安装不少于30厘米的直管。
回复
9楼
清泉5 发表于 2013-6-4 08:46 管道穿越楼板时未安装套管 补偿器的下端管道怎么直接安装的大小头 大小头后应安装不少于30厘米的直管。谢谢版主点评。套管之后会加上去,有些管段焊缝间距会不会太短?
回复
10楼
vrvn333 发表于 2013-6-4 10:32 谢谢版主点评。套管之后会加上去,有些管段焊缝间距会不会太短?这个我也看到了 规范上没有特别的说明 这样的情况以后应该尽量避免。
回复
11楼
清泉5 发表于 2013-6-4 08:44 支架分 固定支架 和滑动支架对于立管来说 如果要考虑伸缩 加补偿器 那么补偿器之间的立管只能有一个固定支架 其余的滑动支架只起到定位的作用 对于很大的立管 一个固定支架能否承担? 以上理解是否正确? 请版主指点下!
回复