熔断器底座 分1P 2P 3P 4P 难道中性线(N)也进熔断器吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年05月30日 16:28:14
只看楼主

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-5-30 16:29 编辑 这个是昨天在检查施工现场临时用电在三级箱发现的,今天百度了资料此设备有分1P 2P 3P 4P的。熔断器按理说只切断相线的,相线最多3跟,那4P的熔断器底座怎么接线呢!

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-5-30 16:29 编辑

7.jpg

5.jpg

6.jpg

3.jpg

8.jpg

这个是昨天在检查施工现场临时用电在三级箱发现的,今天百度了资料此设备有分1P 2P 3P 4P的。熔断器按理说只切断相线的,相线最多3跟,那4P的熔断器底座怎么接线呢!




3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

hzhsj
2013年06月03日 14:04:35
12楼
中性线不应设置熔断器,否则存在断零危险。
回复
ason110
2013年06月03日 14:15:54
13楼

2P和4P都是接N线的,可以是总开关、分路开关或者漏电开关。
单相带漏电用2P,普通三相带漏电用4P,三相电机负荷带漏电用3P
:time:
回复
zhaowenliangde
2013年06月03日 15:20:32
14楼
应按规范施工,N线在三相供电中是不接保险的。
回复
小陆哥
2013年06月03日 15:41:33
15楼
这种熔断器是在RCD上级用的,防止过流对设备造成损坏和检修时作为一个明显断开点,根据规范,NPE线、PE线是严禁接开关或熔断器的。
回复
开心老爸
2013年06月03日 21:46:35
16楼
4P熔断器严禁作为主开关使用,因为如果但是N线熔断的话,会造成断零,所有的单相设备将不保
回复
liuiping
2013年06月04日 17:26:34
17楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-5-31 11:21 2P和4P都是接N线的,可以是总开关、分路开关或者漏电开关。单相带漏电用2P,普通三相带漏电用4P,三相电机 …冷月葬花魂
回复
王学生
2013年06月05日 11:23:58
18楼
过来听听课,学习学习。零线不应通过熔断器啊。
回复
htthcc
2013年06月05日 16:05:24
19楼
同意2楼的说法。
回复
好期待
2013年06月05日 20:41:58
20楼
回复
fitman
2013年06月05日 20:43:51
21楼
看规范要仔细,严禁开断的是有保护功能的PE或PEN线。N线是可以开断的,甚至是必须开断的。如住宅入户总开关、部分电源转换开关。只是这类四极开关最好有N线先合后分功能。
回复

相关推荐