熔断器底座 分1P 2P 3P 4P 难道中性线(N)也进熔断器吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年05月30日 16:28:14
只看楼主

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-5-30 16:29 编辑 这个是昨天在检查施工现场临时用电在三级箱发现的,今天百度了资料此设备有分1P 2P 3P 4P的。熔断器按理说只切断相线的,相线最多3跟,那4P的熔断器底座怎么接线呢!

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-5-30 16:29 编辑

7.jpg

5.jpg

6.jpg

3.jpg

8.jpg

这个是昨天在检查施工现场临时用电在三级箱发现的,今天百度了资料此设备有分1P 2P 3P 4P的。熔断器按理说只切断相线的,相线最多3跟,那4P的熔断器底座怎么接线呢!




3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

iamcmh
2013年05月30日 16:54:59
2楼
4P可用在接SPD上。
回复
米克
2013年05月30日 16:58:56
3楼
可以用做总开关。下级开关有动力、照明支路。
回复
知乎圆桌
2013年05月30日 21:21:34
4楼
还是没听懂如何接线,中性线进不进这个熔断器
1P(1根相线) 2P(两根相线) 3P(三根相线) 4P(?)
回复
hotskll
2013年05月30日 23:11:10
5楼
中性线为什么不能熔断,完全可以啊。
回复
awaywang
2013年05月31日 00:03:49
6楼
楼主,零线上不可能出现大电流吗?4p的断路器怎么接,这个熔断器就怎么接。零线要接。
回复
知乎圆桌
2013年05月31日 10:31:02
7楼
awaywang 发表于 2013-5-31 00:03 楼主,零线上不可能出现大电流吗?4p的断路器怎么接,这个熔断器就怎么接。零线要接。那意味这这个产品跟RCD接法一样。
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月31日 11:21:54
8楼
2P和4P都是接N线的,可以是总开关、分路开关或者漏电开关。
单相带漏电用2P,普通三相带漏电用4P,三相电机负荷带漏电用3P
回复
lt19880505
2013年05月31日 11:30:19
9楼
:):):):):(:(
回复
mqli2004
2013年06月03日 09:25:59
10楼
不知道其结构工作原理,如果N线熔断时能保证相线同时断开,则没问题,否则,在TN-C 或TN-C-S系统中则小心使用。
回复
老盖
2013年06月03日 09:29:53
11楼
三相的零线接熔断不妥,多出的一极做其它功用,比如接SPD……
回复