任务:接到上一级任务需要停本室高压变电所。由于机构年头比较长,一旦停下来以后个别手车合不上闸(手动、自动)操作班班长就提议本室不要操作了,就连转换开关也不动了,坐等上一级停电。送电的时候也是直接上一级供电,本室无操作。我的问题是如果上一级停电了以后,本室的跳闸线圈会不会烧毁?说明原因?注:本室用的电池组
任务:接到上一级任务需要停本室高压变电所。
由于机构年头比较长,一旦停下来以后个别手车合不上闸(手动、自动)
操作班班长就提议本室不要操作了,就连转换开关也不动了,坐等上一级停电。
送电的时候也是直接上一级供电,本室无操作。
我的问题是如果上一级停电了以后,本室的跳闸线圈会不会烧毁?说明原因?
注:本室用的电池组
12楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-31 09:22 编辑 gj8100 发表于 2013-5-31 09:04 违章的事我固然知道不能去操作,但是官大一级压死人。事后我还被领导批评了一顿,不该说的别说!本来 …断路器正常时,跳闸线圈得电时断路器正常跳闸,就不会烧线圈,如果断路器卡住跳不开,则会烧跳闸线圈。上级停电,下级有低电压保护的会跳闸,没有低电压保护的,则不会跳闸。同时也包含BZT。官大一级压死人?调度的官就比你小了?!本单位的领导要服从,调度命令可以不服从?!!!
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-5-31 09:18 断路器正常时,跳闸线圈得电时断路器正常跳闸,就不会烧线圈,如果断路器卡住跳不开,则会烧跳闸线圈。 …感谢老大精彩解释,又让我上了一课,不过岗位上低电压早就摘了。也没有自投装置。综上所述 我们的岗位一但没有操作是不是肯定烧毁跳闸线圈?
回复
14楼
上面说过了,断路器正常是不会烧跳闸线圈的,断路器不正常,总有一天会烧的。
回复
15楼
你可以分进线柜
回复
16楼
skkssun 发表于 2013-5-31 09:48 你可以分进线柜对啊,那天就是这么操作的 。
回复
17楼
相当错误的做法,严重的违章作业,是违反电力系统调度规程的,是不允许的
将控制小母线切断就少不了了
回复
18楼
烧不了 。
回复