跳闸线圈会不会烧毁
gj8100
gj8100 Lv.3
2013年05月30日 10:17:28
只看楼主

任务:接到上一级任务需要停本室高压变电所。由于机构年头比较长,一旦停下来以后个别手车合不上闸(手动、自动)操作班班长就提议本室不要操作了,就连转换开关也不动了,坐等上一级停电。送电的时候也是直接上一级供电,本室无操作。我的问题是如果上一级停电了以后,本室的跳闸线圈会不会烧毁?说明原因?注:本室用的电池组

任务:接到上一级任务需要停本室高压变电所。
由于机构年头比较长,一旦停下来以后个别手车合不上闸(手动、自动)
操作班班长就提议本室不要操作了,就连转换开关也不动了,坐等上一级停电。
送电的时候也是直接上一级供电,本室无操作。
我的问题是如果上一级停电了以后,本室的跳闸线圈会不会烧毁?说明原因?
注:本室用的电池组
免费打赏
lichengwen163
2013年05月30日 11:55:55
2楼
不会烧毁跳闸线圈,一般情况下控制系统的电源是交流220v或直流220v。当上级停电时虽然有电瓶为其控制部分供电,但是并不满足跳闸线圈得电跳闸的条件,跳闸线圈的前段是一个高压断路器的辅助长开点,当处于合闸时常开点吸合,常开点的前段还有一个按钮或转换开关控制,并没有满足线圈得电的条件。所以不会烧毁。
回复
gj8100
2013年05月30日 12:54:57
3楼
lichengwen163 发表于 2013-5-30 11:55 不会烧毁跳闸线圈,一般情况下控制系统的电源是交流220v或直流220v。当上级停电时虽然有电瓶为其控制部分供 …谢谢您的回答,但是我还是有一点不是很懂,您说的断路器辅助触点为什么在合闸时才会吸合?不是跳闸回路吗只有在跳闸时候它是不是才能吸合使跳闸线圈得电 至掉闸(这是我的个人理解)还有另一点,单位有为师傅说会烧毁跳闸线圈,由于PT带施压脱扣,上一级速断保护为“0”所以比较敏感机构就会自动上去。。我听着不是特别明白。。麻烦那位师傅给解释解释他的意思
回复
lichengwen163
2013年05月30日 13:04:10
4楼
跳闸回路串联的是断路器的常开点,当合闸后辅助触点闭合,为分闸做准备。至于你们单位师傅说的我也是不明白,我们单位的变电所和你们师傅描述的好像不一样吧,停电后控制系统是由蓄电池供电,所以上级变电所停电不会对本级变电所的高压柜子有影响。
回复
gj8100
2013年05月30日 13:44:09
5楼
lichengwen163 发表于 2013-5-30 13:04 跳闸回路串联的是断路器的常开点,当合闸后辅助触点闭合,为分闸做准备。至于你们单位师傅说的我也是不明白 …十分感谢!您是在那个变电所呀?能否留个联系方式以后共同学习学习
回复
红苹果
2013年05月30日 15:02:35
6楼
应该不会烧吧?
回复
liermin1210069
2013年05月30日 15:18:16
7楼
师傅说的对,由于PT带失压脱扣,失电时跳闸线圈会通电。当然也可把失压脱扣功能先闭锁。
回复
lichengwen163
2013年05月30日 16:01:39
8楼
gj8100 发表于 2013-5-30 13:44 十分感谢!您是在那个变电所呀?能否留个联系方式以后共同学习学习我并不是在变电所工作,我是学自动化专业的,变电所故障只是我们日常维护的小项目。我们主要以瑞典ABB的提升系统和西门子的提升系统为主。
回复
lingxuct
2013年05月30日 16:51:27
9楼
楼主说的事,是相当错误的做法,是违反电力系统调度规程的,是极不允许的!

上级要求下级变电所(是高压系统,看说法是10KV的开关站),下级在调度命令下达时,不拒绝,也不执行?调度等你操作回复,是用“操作完毕”欺骗,还是明说不操作?

“一旦停下来以后个别手车合不上闸”,为什么不在这次停电的机会中检修?
回复
gj8100
2013年05月31日 09:04:08
10楼
lingxuct 发表于 2013-5-30 16:51 楼主说的事,是相当错误的做法,是违反电力系统调度规程的,是极不允许的!上级要求下级变电所(是高压 …违章的事我固然知道不能去操作,但是官大一级压死人。事后我还被领导批评了一顿,不该说的别说!本来好心好意,但是他们不理解,我只想弄明白,本室如果一点操作都没有,跳闸线圈会不会烧毁?本站6KV 电池组直流
回复
gj8100
2013年05月31日 09:10:20
11楼
liermin1210069 发表于 2013-5-30 15:18 师傅说的对,由于PT带失压脱扣,失电时跳闸线圈会通电。当然也可把失压脱扣功能先闭锁。感谢您的回复,前半段看的挺明白,后半段的“当然可以把施压脱口功能闭锁”不是很懂,手动操作还是自动的?对闭锁这个含义不是很明白
回复

相关推荐

APP内打开