最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!
最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!
32楼
面筋肯定焊接,要不能植筋满足不了边距的要求!
回复
33楼
说植筋的注意到了边距的问题了吗?植筋不光要深度,还得要边距。
回复
34楼
建议改变受力方式,后做的纯悬挑板可靠性较低
回复
35楼
有增加斜撑的可能吗,改变一下受力体系。
回复
36楼
lxfmails 发表于 2013-5-31 13:37 随手画的节点,其它的不用看,就把新增的当做悬挑板来看太危险了,面钢筋没有箍筋约束
回复
37楼
上海诚果实业有限公司是高强建筑植筋胶、注射式植筋胶、石材干挂胶、化学锚栓、云石胶、结构沾钢胶、灌注沾钢胶、结构灌缝胶、碳纤维粘贴专用胶、碳纤维布等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。上海诚果实业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。18917687229(罗)
回复
38楼
路过,看看大家的想法。
回复
39楼
谢谢楼主 感谢分享
回复
40楼
用工字钢 受力明确 施工方便 植筋方案不确定的因素太多
回复
41楼
这个节点是构造图集上的,不适用于悬挑构件,可以结合建筑的造型,做一个钢结构的三角架,问题就可以解决。
回复