最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!
最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!
22楼
给你换个思路,别纠结端部固结铰接了,有条件的话板端加两个斜拉杆,另一端连到柱或新作一个构造柱!
回复
23楼
还是要按悬挑梁方案考虑妥当些,考虑到施工因素梁面筋的保护层厚度可取大些
回复
24楼
lxfmails 发表于 2013-5-31 08:26 施工角度,,如果用12个的钢筋,植筋深度计算下来需要430左右,我问了搞施工的人,这样的钻头厂家一般都不卖 …钢筋采用12, 那么你这后加阳台结构类型属于挑板,面积受拉,按照植筋技术要求如果采用A类胶的话,植筋长度为15D,作为悬挑构件,应乘以1.5倍。
回复
25楼
锦瑟安年 发表于 2013-6-1 11:45 这个已经算加固了,首先你要在两个柱子上做悬挑梁,我建议你采用型钢梁。7米跨度有点大,中间位置建议你设 …主体是混凝土结构,阳台是钢结构,从设计使用年限角度来讲,会不会有问题。
回复
26楼
锦瑟安年 发表于 2013-6-1 13:55 可以将原楼板上层保护层剔除,40d的距离,新增钢筋与原板钢筋焊接,然后做楼面修复。这个要看原来板的保护 …若采用悬挑板 与原楼板主筋焊接的办法比较不错
回复
27楼
路过,想学习下。
回复
28楼
路过,学习学习!
回复
29楼
路过,学习学习。
回复
30楼
兄弟们,我现在要做一个后加3.5米的悬挑梁啊……你们1.5米都这么纠结,搞得我心里一点底也没了
回复
31楼
挑板加固设计不能仅一锚了之,需考虑挑板后面的配重及弯矩平衡问题,
回复