**新增悬挑阳台 加固设计如何做**
lxfmails
lxfmails Lv.7
2013年05月30日 09:18:18
来自于建筑加固
只看楼主

最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!

最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!
免费打赏
lwmsir
2014年11月20日 07:32:44
42楼
让各大学府纷纷邀请该帖作者去就如何发表优秀网络文学为题目演讲的好帖
回复
yasheva
2014年11月21日 11:06:32
43楼
悬挑结构,植筋深度很难满足。可采用钢结构的三角撑,改变悬挑的受力模式。
回复
xcngix
2014年11月22日 12:49:24
44楼
真的不错呵呵
回复
kaizi
2014年12月17日 10:15:25
45楼
lxfmails 发表于 2013-5-31 13:37 随手画的节点,其它的不用看,就把新增的当做悬挑板来看你的上铁明显有问题
回复
lxfmails
2014年12月18日 15:03:34
46楼
最后本工程是这么解决的,通过加梁,最终悬挑可达到2.5米,工程已经做完,板底部有些许裂缝,后经修补后效果良好,,如果能施加一定的预应力,应该效果更好
回复
lxfmails
2014年12月18日 15:06:06
47楼
lxfmails 发表于 2014-12-18 15:03 最后本工程是这么解决的,通过加梁,最终悬挑可达到2.5米,工程已经做完,板底部有些许裂缝,后经修补后效果 …如果悬挑跨度再大的话,可以考虑采取变截面梁、板减小自重,最终应该可以做到悬挑3~3.5米,当然,与挑梁垂直的那根梁要足够强,特别是抗扭承载力
回复
我喜欢结构
2014年12月29日 10:46:20
48楼
我觉得还是把楼板砸开,重新放悬挑钢筋,后交混凝土,这样比较保险。
回复
乐土
2015年03月08日 20:30:41
49楼
dadayuyu2012 发表于 2013-10-15 08:44 钢筋采用12, 那么你这后加阳台结构类型属于挑板,面积受拉,按照植筋技术要求如果采用A类胶的话,植筋长 …这样做是要出问题的,请仔细学习加固规范!
回复
全能匠人
2015年03月24日 11:08:36
50楼
这是个有意思的问题。植筋用水泥类灌浆料好一些。凿梁、凿板也有缺点,不过可以实现。可以加隐性支撑和拉杆吗
回复
sandianshui1234
2015年03月25日 17:14:33
51楼
学习了啊啊
回复

相关推荐

APP内打开