图纸上本来是有支管出来的,但是考虑到风管,可能位置不够 所以。。。。六楼有现场图片哦!
图纸上本来是有支管出来的,但是考虑到风管,可能位置不够 所以。。。。六楼有现场图片哦!
12楼
不能,主干管的压力一般都大,这样喷头的流量就超大了。
回复
14楼
应该可以的
回复
15楼
ozl02061 发表于 2013-6-3 17:31 可以的,符合消防要求的看你照片,应该都是上喷吧?应该可以的,看消防要求啰。
回复
16楼
个人认为应该可以,因为规范上没有说不可以。
回复
17楼
我们这边DN100的管子都用沟槽件了,另外为什么用镀锌四通,不用三通?
回复
18楼
不可以,主干管的压力一般都大,这样喷头的流量就超大了。规范上要求不宜采取这种方式,主要是为了平衡喷头的压力,尽量保证喷头流量均衡。如果监理较真的话会提,消防检测和验收是不管这个的。
回复
19楼
这样水力条件不好,有违背了布水均匀的原则。。
回复
20楼
学习了,长见识
回复
21楼
不能这么做,这样会影响后面管路的水流量。
回复
22楼
18楼讲的非常好,主干管的压力一般都大,这样部分喷头的流量就超大了,从而造成部分喷头流量不足达不到雾化半径的。
回复