各位前辈好,喷头直接开在DN100的管上有没有什么弊端?
vrvn333
vrvn333 Lv.2
2013年05月30日 08:41:02
只看楼主

图纸上本来是有支管出来的,但是考虑到风管,可能位置不够 所以。。。。六楼有现场图片哦!

图纸上本来是有支管出来的,但是考虑到风管,可能位置不够 所以。。。。六楼有现场图片哦!
免费打赏
君临天下
2013年05月30日 09:10:27
2楼
没有影响,看看风管挡住喷淋的晒水抛物线没有
回复
xwjie
2013年05月30日 23:32:25
3楼
上喷时会有影响,另外也没这100×25的管件
回复
飞狼晨曦
2013年06月01日 21:02:10
4楼
沟槽管件有
回复
ozl02061
2013年06月03日 17:31:13
5楼
可以的,符合消防要求的

回复
vrvn333
2013年06月04日 10:42:20
6楼
刚刚去现场把照片拍回来了,大家看一下
回复
pnh4610
2013年06月05日 22:13:54
7楼
应该用支管的,这个会不会压力太大,要弄减压阀什么的???另外,规范明确了支管的管径呀。。
回复
仁者好静
2013年06月07日 09:43:18
8楼
这样做会影响主管的水流流速,看下这根主管后面的喷头多不多,施工方这样做,也就省了一根支管了,施工方整天在想,怎么偷工减料......
回复
lenovoyxl
2013年06月07日 11:10:23
9楼
没这么做过
回复
liufengsyy
2013年06月07日 15:59:54
10楼
可以 正常DN25的支管控制一个喷淋头,你的空大小开对了 就ok、了
回复
sunleixc
2013年06月07日 16:00:22
11楼
这种做法我还没遇到过