图纸上本来是有支管出来的,但是考虑到风管,可能位置不够 所以。。。。六楼有现场图片哦!
图纸上本来是有支管出来的,但是考虑到风管,可能位置不够 所以。。。。六楼有现场图片哦!
23楼
要考虑超压造成的流量过大问题,消防水池的水可能坚持不了1小时
回复
24楼
学习啦;谢谢
回复
25楼
请楼主复核一下原来方案与新方案的喷头之间距离,如果新方案没有超出喷头保护距离,则可以。
回复
26楼
我来学习一下。
回复
27楼
pnh4610 发表于 2013-6-5 22:13 应该用支管的,这个会不会压力太大,要弄减压阀什么的???另外,规范明确了支管的管径呀。。压力 跟支管没什么关系,控制的因素应该是流速
回复
28楼
100的管你用丝接?用卡箍多好
回复
29楼
喷头到顶板距离不符合喷规
回复
30楼
1,你确定是100的管?居然用丝扣连接??
2,可以这样做,没有问题!
回复