来自于采暖供热
只看楼主

我现在施工的直埋热水管道,设计院要求施工时按照国标图集05R410施工,设置固定支墩.图纸上27米设置一个补偿器,补偿量为21mm,埋深为0.7-1.2米.因为管道采用钢套钢的,即外保护层为钢管,我认为设置内固定节就行,不需要设置固定支墩.这样可以达到节省材料和人工.请问各位高手有什么好的建议.如果不采用固定支墩,大家有什么好的理由,去说服设计院和甲方?大家帮帮忙,不胜感激!

我现在施工的直埋热水管道,设计院要求施工时按照国标图集05R410施工,设置固定支墩.图纸上27米设置一个补偿器,补偿量为21mm,埋深为0.7-1.2米.因为管道采用钢套钢的,即外保护层为钢管,我认为设置内固定节就行,不需要设置固定支墩.这样可以达到节省材料和人工.请问各位高手有什么好的建议.如果不采用固定支墩,大家有什么好的理由,去说服设计院和甲方?大家帮帮忙,不胜感激!
免费打赏
jyp993
2007年09月08日 14:11:50
2楼
希望高手帮助解决一下,给提供个意见,谢谢!
回复
vincent_nk
2007年09月08日 17:20:26
3楼
热水温度多少?
回复
wu.ye
2007年09月08日 17:38:28
4楼
只要能满足固定的作用,且又经济,当然能说服别人,但如不能满足设计要求,可能还是不要去说的好。
回复
jyp993
2007年09月09日 08:09:34
5楼
热水温度110度左右吧
回复
wenzhen001
2007年09月09日 12:10:35
6楼
按照规范来说需要设置固定支墩的,
如果不想设置固定支墩就得满足固定要求,用荷载计算,很麻烦得
回复
goutong-niwota
2007年09月09日 15:21:00
7楼
应该设吧原来施工的大学城的工程好象都设了
回复
mage780705
2007年09月12日 00:44:00
8楼
可以采用无补偿直埋技术,我们这里用的比较多。
回复
vincent_nk
2007年09月12日 09:18:07
9楼

哪里规定的110度还可以采用无补偿?
回复
wang-zj
2007年09月29日 11:10:57
10楼
为什么采用钢套钢?蒸汽管道直埋?
如果是热水管道应该采用PE外管,不需要固定支墩!
回复
xuhao325
2007年09月30日 08:48:08
11楼
多大管径,具体参数
回复